Funktion triggern

K

kautscho

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe folgendes Problem, in unserer WinCC 6.0 Anwendung wird im Störungsfall eine Variable XY von 0 auf 1 gesetzt, ich habe eine FKT die ein externes Prog aufruft und via USB und Relaiskarte eine Meldung an einen Pieper sendet. USB und Relaiskarte funktionieren wunderbar, nur wo verbaue ich meine FKT in WinCC so das sie ständig abgefragt wird (alle 10-60sek). Die Fkt sollte aber nicht im Designer eingebaut werden nur als letzte Lösung ich hatte an eine Globale FKT gedacht, aber wo rufe ich die auf bzw. triggere sie??.

Gruß Kautscho
 
du kannst über global script eine neue aktion anlegen und den trigger mit deiner variable verbinden die im fehlerfall beschrieben wird.
da die aktion ausgelöst wird, wenn sich der wert ändert, muss du noch vorher abfragen ob der wert = 1 ist
 
Zurück
Oben