WinCC flexible Textliste via OP editieren

Fuji

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[erledigt] WinCC flexible Textliste via OP editieren

Hallo,

ist es möglich, eine Textliste in WinCC flexible über das OP zu editieren? Ich möchte, dass der Anlagenbediener selbst die Texte eingeben kann, ohne dass man das Programm am PG editieren und transferieren muss. Wie funktioniert das, wenn es denn überhaupt geht.

Software: Simatic Manager V5.4 SP4
WinCC Flexible 2008 SP1 HF1

Hardware: OP177B 6'' mono DP
MfG
Hannes
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Hannes,

du kannst in die Einträge der Textliste Variablen einfügen. Mach einfach mal einen Rechtsklick auf einen Eintrag.
Die Bezeichnungen schreibst du einfach als einzelne Strings in einen DB und machst ein eigenes Bild um diese zu editieren.
Evtl. kann es notwendig sein, dass du die Variablen mit den Bezeichnungen zyklisch einlesen musst, da hier manche OPs bocken.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay, danke.

Habe auch nochmal Rücksprache mit meinem Kollegen gehalten, der sagt auch, dass das mit der Variablen die einzige Möglichkeit ist.
In meinem Fall ist der damit verbundene Aufwand (Datenhaltung erweitern, Diverse Suchroutinen anpassen) nicht im Verhältnis zur verbundenen Vereinfachung. Muss sich der Kunde damit abfinden :ROFLMAO:

Gruß
Hannes
 
Hallo,

Um wieviele Textlisten und Einträge handelt es sich ?

Der Beitrag von Blockmove wäre machbar :-|
 
Es handelt sich um eine Textliste mit 40 Einträgen. Das sind Rezepte im OP, und der Name des jeweiligen Rezepts soll hier anpassbar sein.

Aber wie ich schon geschrieben habe, wenn ich da jetzt noch eine Variable im Rezept einfüge und damit die Datenhaltung erweitern muss (zu wenig Reserve), dann steht der Aufwand nicht mehr im Verhältnis.
 
Zurück
Oben