s5 - Tausch Drucker gegen TP

e4sy

Level-1
Beiträge
277
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich eine S5 habe, an die über ein CP ein drucker angeschlossen ist und ich diesen nun durch ein TP ersätzen muss.

muss ich dann im S5 programm rumfingern oder kann ich im TP die "druckebefehle" der S5 answerten und anzeigen?
 
der cp ist seriell. RS232. dort wirst du das tp nicht dranhängen können.
(IMHO). das tp muss an die as511.
 
wenn du mal unter protool steuerungen schnittstelle für dein tp schaust, wirst du feststellen das eine kommunikation über den cp nicht möglich ist.

ich würde den drucker am cp lassen oder den drucker an das tp hängen.
kommt auf die anwendung an
 
okay... hmmm... nu weís ich mal wieder nich weiter...
dann steht noch einen pg511 schnittstelle zur verfügung...
kann man da was drehen? :|
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
was für ein ag/cpu hast du?

ich sehe aber nicht unbedingt ein problem.
den drucker kannst du doch ohne weiteres an der cp weiter betreiben.
an die as-schnittstelle der cpu hängst du dein tp.

solltest du den drucker am tp brauchen, um z.b. rezepte zu drucken, musst du deine software in cpu und tp entsprechend ändern.
 
wenn du da kein problem siehst, kann es ja garnich soooo groß sein wie ich es mir vorstellt... das beruhigt :D

welche CPU das genau ist weis ich noch garnicht... nur das es eine S5 ist.

der drucker soll komplett raus...

hat jemand ne ahnung was die pg511 genuau ist?
kann ich da mit meinem konverter dran oder ist das direkt eine rs schnittstellt? :)
 
also pg511 kenne ich nicht. as511 schon. das ist die normale s5 schnittstelle am ag. und da hängst du dein tp dran.

die cp brauchst du dann nicht mehr.

wenn du nur eine seielle schnittstelle am pc hast, brauchst du einen rs232/tty(as511) wandler.

falls du noch keinen hast, findest du auf meiner hp eine bauanleitung dazu.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
volker schrieb:
also pg511 kenne ich nicht. as511 schon. das ist die normale s5 schnittstelle am ag. und da hängst du dein tp dran.

das kann wohl auch sein :lol:

wenn du nur eine seielle schnittstelle am pc hast, brauchst du einen rs232/tty(as511) wandler.

PC (rs232) --> konverter --> as511 (tty)



da ich für das TP eine rs232 schnittstelle brauche, brauch ich den konverter dann nich auch, um von der as511 auf´s TP zu kommen?


as511 (tty) --> konverter --> TP (rs232)

:?:
 
nein.
das tp hat mehrere schnittstellen.

für die verbindung zwischen pc und tp brauchst du ein nullmodemkabel.

für die verbindung ag und tp brauchst du ein normales s5 kabel
z.b. siemens 6es5 734-2bf00

mpi/profibus geht aber auch.
 
hhöömmmmmm :shock:

ihr verwirrt mich :?

pc --> TP == mpi oder pb okay, hab ich

AG --> TP == 6es5 734-2bf00 :?


abba, wofür brauch ich dann den kopnverter?!? :roll:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also die s5 hat eine tty(as511) schnittstelle.

das tp hat eine rs232-, eine tty-, und eine mpi/pb-schnittstelle.

wenn du kein programmiergerät hast in dem eine tty schnitstelle drin ist,
sondern einen pc (der jy im normalfall nur eine rs232 hat) hast,

brauchst du den wandler um mit deinem pc an das ag zu kommen.
für sonst nichts.

ag und tp kommunizieren beide über die tty miteinander.

hab mich vertan.
6es5 734-2bf00 ist das kabel welches zwischen programmiergerät/wandler und ag kommt.

das kabel 6xv1440-2ah50 (bestellnummer) brauchst du für ag-tp
 
aaaahhhhh :idea:

sag das doch gleich :D


und wie is das nu mit der software in der S5?
dann muss ich da ja auch ran, oder?
weil die trigger, die die text-zusammenstellungs-prozedur ausgelöst haben ja jetzt über tty an das TP270 gehen müssen, statt an die DBs, oder?
 
verstehe nicht genau was du meinst.

wenn du die daten die vorher ausgedruckt wurden am tp darstellen willst, brauchst du in der s5 nichts ändern.
im tp projektierst du einfach die variablen auf die db-adresse.

wir setzen drucker ein um zb pressvorgänge bei sicherheitsteilen zu protokollieren. diese daten müssen auch über längere zeit aufbewahrt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
okay... das mit den meldungen drucken wurde mir ungefähr so erklärt (kurzfassung):
ein ereigniss stößt einen DB an, der mittels zeiger auf viele weitere verweist (zeigt) und somit die meldung aus einem pool an textstücken und zeitinformationen wie tag, monat, jahr, std, min, sek zusammenstellt und am ende in einem für den drucker verständlichen protokoll über den CP ausgibt.

meine frag war nun, muss ich
a) dieses ausgegebenen protokoll auf die AS511 umlenken und die fertige meldung am TP ausgeben

oder
b) das ereignis direkt über die AS an das TP schicken um dort aus einer "datenbank" die passende meldung raussuchen und ausgeben

hmm bei der fragestellung sehe ich selber dass ich auf jeden fall an das eigentliche programm muss... nur welches vorgehen ist sinnvoller bzw. leichter/schneller realisierbar?
und... stimmt die beschreibung von oben prinzipiell? :)
 
im eprom des cp sind verschiedene aufträge im db hinterlegt.
jeder auftrag besteht aus 4 pw's.
hast du im drucker-db auch text hinterlegt oder nur die dw's

so sieht ja der db aus
25: C ='2:Auftragsnr.= "KG8,0" ';
37: C =' <<<<< $ ';
46: KC ='3: Werkzeugnummer =';
58: KC =' "KG6,0" $ ';
66: C ='4:Werkzeugindex = "KF3,0';
78: C ='" $ ';

anstatt die daten an den drucker zu senden, könntest du einen db mit diesen daten füllen und diese dann im tp anzeigen.
 
das mit den meldungen in ein DB legen hört sich sinnig an.

wie das programm genau aufgebaut ist und wo die Texteliegen kann ich dir nicht sagen, da es mir (noch) nicht vorliegt.

geht erst mal darum ein angebot zu erstellen und dafür muss man ja erst mal vom prinzip wissen wie man vorgehen muss ;)

aber ich danke dir viel mals!
hast mich schon ein ganzes stück weiter gebracht. :D
 