Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17

Thema: s5 - Tausch Drucker gegen TP

  1. #1
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    Mülheim a. d. Ruhr
    Beiträge
    265
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn ich eine S5 habe, an die über ein CP ein drucker angeschlossen ist und ich diesen nun durch ein TP ersätzen muss.

    muss ich dann im S5 programm rumfingern oder kann ich im TP die "druckebefehle" der S5 answerten und anzeigen?
    Zitieren Zitieren s5 - Tausch Drucker gegen TP  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    der cp ist seriell. RS232. dort wirst du das tp nicht dranhängen können.
    (IMHO). das tp muss an die as511.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    Mülheim a. d. Ruhr
    Beiträge
    265
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    das war klar... dafür ist ein tty-rs232 konverter eingedacht... mir gehts grad um den software gedankengang...

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    wenn du mal unter protool steuerungen schnittstelle für dein tp schaust, wirst du feststellen das eine kommunikation über den cp nicht möglich ist.

    ich würde den drucker am cp lassen oder den drucker an das tp hängen.
    kommt auf die anwendung an
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    Mülheim a. d. Ruhr
    Beiträge
    265
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    okay... hmmm... nu weís ich mal wieder nich weiter...
    dann steht noch einen pg511 schnittstelle zur verfügung...
    kann man da was drehen?

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    was für ein ag/cpu hast du?

    ich sehe aber nicht unbedingt ein problem.
    den drucker kannst du doch ohne weiteres an der cp weiter betreiben.
    an die as-schnittstelle der cpu hängst du dein tp.

    solltest du den drucker am tp brauchen, um z.b. rezepte zu drucken, musst du deine software in cpu und tp entsprechend ändern.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    Mülheim a. d. Ruhr
    Beiträge
    265
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    wenn du da kein problem siehst, kann es ja garnich soooo groß sein wie ich es mir vorstellt... das beruhigt

    welche CPU das genau ist weis ich noch garnicht... nur das es eine S5 ist.

    der drucker soll komplett raus...

    hat jemand ne ahnung was die pg511 genuau ist?
    kann ich da mit meinem konverter dran oder ist das direkt eine rs schnittstellt?

  8. #8
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    also pg511 kenne ich nicht. as511 schon. das ist die normale s5 schnittstelle am ag. und da hängst du dein tp dran.

    die cp brauchst du dann nicht mehr.

    wenn du nur eine seielle schnittstelle am pc hast, brauchst du einen rs232/tty(as511) wandler.

    falls du noch keinen hast, findest du auf meiner hp eine bauanleitung dazu.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  9. #9
    e4sy ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.06.2005
    Ort
    Mülheim a. d. Ruhr
    Beiträge
    265
    Danke
    11
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von volker
    also pg511 kenne ich nicht. as511 schon. das ist die normale s5 schnittstelle am ag. und da hängst du dein tp dran.
    das kann wohl auch sein

    wenn du nur eine seielle schnittstelle am pc hast, brauchst du einen rs232/tty(as511) wandler.
    PC (rs232) --> konverter --> as511 (tty)



    da ich für das TP eine rs232 schnittstelle brauche, brauch ich den konverter dann nich auch, um von der as511 auf´s TP zu kommen?


    as511 (tty) --> konverter --> TP (rs232)


  10. #10
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    nein.
    das tp hat mehrere schnittstellen.

    für die verbindung zwischen pc und tp brauchst du ein nullmodemkabel.

    für die verbindung ag und tp brauchst du ein normales s5 kabel
    z.b. siemens 6es5 734-2bf00

    mpi/profibus geht aber auch.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.05.2010, 17:34
  2. CPU Tausch 318 gegen 319
    Von Marc_3 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 13:25
  3. Suche Notebook im Tausch gegen Hardware
    Von SPS-Manager im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 08:23
  4. Tausch OP27 gegen OP277
    Von GerhardPtl im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 10:50
  5. Tausch IM308-B gegen IM308-C
    Von INST im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.10.2005, 08:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •