    Hallo

    Ich sollte meine Bitmeldungen exportieren, damit ein übergelagertes QS-System sie erfassen kann. Leider wird in dem Export der Alarme die Triggeradresse nicht angeführt. Somit ist der Export nicht sonderlich brauchbar.

    Gibt es da eine Abhilfe?

    Danke
    Thomas
    greetings from upper austria

    ... merlin ...
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible Alarm-Export  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    es wird doch die Bitnummer Trigger-Variable exportiert. da man die anfangsadresse der triggervar kennt, lässt sich das doch recht einfach berechnen
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    16.03.2004
    Beiträge
    173
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Naja, nachdem High- und Lowbyte ja immer vertauscht sind, find ich das nicht ganz so ideal...
    greetings from upper austria

    ... merlin ...

  4. #4
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Kannst du im Excel ganz einfach ausrechnen
    Größer als Chuck Norris: The One and Only

  5. #5
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Code:
    Byte: =WENN(REST(((K5-I5)/8);2)=0;((K5-I5)/8)+1;((K5-I5)/8)-1)
    Code:
    Bit: =REST(K5;8)
    In K5 muss die Trigger Variable stehen, in diesem Beispiel wäre I5 jetzt die Zelle mit dem Bit

    was ich jetzt nicht mit drin habe wäre ein Offset, also wenn deine Störvariable nicht bei 0.0 anfängt
    Größer als Chuck Norris: The One and Only

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu MatMer für den nützlichen Beitrag:

    merlin (25.11.2010)

Ähnliche Themen

  1. CSV WinCC export
    Von Rama83 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 17:40
  2. WinCC 7 Screen export
    Von MariusW im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 13:27
  3. WinCC 7 Störmeldungen Import/Export
    Von Strangeman im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 07:20
  4. WinCC Flexible, 1.Alarm kein Farbumschlag
    Von schoeiw2 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2009, 09:19
  5. WinCC flexible Import/Export
    Von Guest im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2006, 15:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •