WinCC flex 2008 Benutzer über Digitaleingang

bitotec

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo -

Habe für alle Anlagen die mit TP/Mps ausgerüstet sind Chipleser bekommen - damit die Passwörter nicht mehr benötigt werden (weiß ja innerhalb von Wochen sowieso jeder)

Wir haben 3 Ebenen eingerichtet


  • Admin
  • Einsteller
  • Bediener
Wie könnte ich das in WinnCC flex einbinden? Der Chipleser gibt mir 3 digitale Signale raus

Vielen Dank
schon im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Bitotec,

also ich würde die Eingänge/Bits als Zahl auswerten, also quasi als Wertigkeit 1/2/3 für die 3 Bedienebenen und mit dieser Wertigkeit eben die betreffenden Schaltflächen, wo die Bediener eben nicht hinsollen einfach ausblenden...

Vom Prinzip her
1. Die Wertigkeit der Eingänge auf eine Variable schreiben
2. Die Eigenschaft "Sichtbar" mit der Wertigkeit der Variable vergleichen
3. Entspricht die Wertigkeit der Variable mit der, die die Taste freigibt, kann der benutzer draufklicken, ansonsten nicht...

Ich finde das Thema aber generell Interessant: Kann man eigentlich den Benutzerlevel auf dem Bedienpanel von der Steuerung vorgeben??? Ich glaube nicht, das die Komplette und unter Umständen Komplexe Visualisierung mit meinem Vorschlag verriegelt oder freigegeben werden kann... grade wenn es um Eingabefelder oder sowas geht...

Darf ich kurz mal nachfragen was das für ein Kartenleser ist...? Ich hätte auch gerade eine Anfrage, wo das eine geschickte Lösung wäre.

mfG
Christian Vogel
 
Ich denke schon, in der SPS die entsprechenden Bits setzen / rücksetzen, und nur dann feigeben, wenn die von der Visu und die Bits von der Prüfung gesetzt sind die Aktion Starten :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also bei einer Anlage habe ich es hingebracht - aber weiß noch nicht warum es bei den anderen Anlagen nicht geht.

Bei Winnccflex habe ich den Steuerauftrag bei Bereichszeiger eingefügt.

In der S7 habe ich folgendes stehen:

U #Impuls Admin vom Keypilot
SPBN n001
L 9
T #Bereichszeiger Steuerauftrag_P1(int)
L 23
T #Steuerauftrag an WinnCCflex(int)
n001: NOP 0

Für den Bediener lade ich 1 und für den Einsteller 2 (Ist bei der Gruppenverwaltung bei WinCCflex vorgegeben)


Beim Logout:
U #Impuls Logout
SPBN n002
L 0
T Bereichszeiger Steuerauftrag_P1(int)
L 24
T #Steuerauftrag an WinnCCflex(int)
n002: NOP 0

Also wie gesagt - an einer Anlage läufts so - Bei den anderen muß ich noch was übersehen haben
 
Hallo Andreas,

Ja ist eingerichtet. (Bei einer anlage gehts ja schon - aber die hatte nur einen Benutzer)


Als Fehlermeldung bekomme ich - wenn ich den chip drauflege - Auftrag 23
konnte nicht bearbeitet werden
 