Moin moin,

ist es richtig, das alle PC477c ein 2MB SRAM enthalten wovon 128k ohne USV gesichert werden können ?
d.h. in Verbindung mit EWF kann ich mir eine USV sparen ?

Wie ist die Performance der kleinen CPU ? bzw. in wie weit ist die WinAC skalierbar ?

Drauf laufen soll noch eine VisiWinNET-Applikation, die lokal (sollte ja gehen oder ?) per S7 TCP/IP auf die PLC zugreift Oder ist beim WinAC ein OPC-Server inkludiert ?

Danke & Gruss,
michael
 
Moin moin,

ist es richtig, das alle PC477c ein 2MB SRAM enthalten wovon 128k ohne USV gesichert werden können ?
d.h. in Verbindung mit EWF kann ich mir eine USV sparen ?

Wie ist die Performance der kleinen CPU ? bzw. in wie weit ist die WinAC skalierbar ?

Drauf laufen soll noch eine VisiWinNET-Applikation, die lokal (sollte ja gehen oder ?) per S7 TCP/IP auf die PLC zugreift Oder ist beim WinAC ein OPC-Server inkludiert ?

Danke & Gruss,
michael

Zur USV, kannst du dir sparen, ich würde sie
trotzdem verbauen, gerade wenn du zusätzlich
eine HMI nutzt. So wird alles sauber abgeschlossen.

Die Soft SPS, ist zur Zeit das schnellste
was Siemens anbietet. Schneller geht nur mit
einen stärkeren Rechner. Skallieren kannst du
indem du die Zykluszeiten einstellst oder die
Aufgaben auf unterschiedliche Kerne legst, einen
RTX und einen HMI.

VisiWin läuft gut auf der Plattform und wird über
den OPC Server von Visi Win angeschlossen.
OPC ist bei der RTX Variante von Siemens nicht
dabei, nur wenn du ein Bundel mit Flex kaufst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na eigentlich soll der Benutzer den Rechner ja runterfahren :) Ist ja nur der Notnagel ...

Ich fahre wenn es geht nicht per OPC-Server sondern via VisiWinNET-S7-TCP/IP-Treiber direkt ...

So machen wir das Hausintern auch mit Beckhoff TwinCAT auf XP/CE ...
Funktioniert prächtig !

Setzt ihr auch VisiWin ein ? Hat das schon mal jemand auf einem MP377 eingesetzt ? (Ist da DotNET CF installiert ?)

danke & gruss
michael
 
VisiWin setzen wir in der Kombination ein, wenn du das aber auf einen
MP laufen lassen möchtest, wirst du das Gerät ganz schön verbiegen
müssen. Ich denke mal das du das SDK für Multipanels kaufen musst,
das kostet schon etwa 6000€. Für wenige Einsätze rechnet sich das
nicht, da hol dir lieber gleich einen IPC wo du dann VisiWin installierst.
 
Danke - genau das wollte ich hören :)
Mir wurde nur gleich Argumentiert, das das CE-Runtime ein paar Euro billiger ist ... nur das auf einem MP (zumindest bei den 277 bin ich mir sicher, da ich im moment hier welche liegen habe und damit dann auch argumentierte) kein DotNET-CF installiert ist - waren dann meine Argumente ... und eine Systemanpassung durch S*emens ist ja auch nit billig.

gruss