Keine Verbindung mit OP170B (zuviel Busteilnehmer?)

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es sollten (müssen) alle Busteilnehmer auf dieselben Parameter eingestellt werden.
Und wenn das OP die Busparameter automatisch erkennt (Stichwort zyklisches Verteilen der ...), dann muss auf jeden Fall der Master umgestellt werden, der diese Parameter verteilt. In der Regel ist dies eine (oder mehrere) SPS(en). Ansonsten bringt das Ganze nichts.

Einziger Master sagt übrigens nur aus, dass das Gerät mit seinen parametrierten Einstellungen an den Bus geht, wenn kein Token erkannt wird. Das Timing wird dadurch nicht beeinflusst.
 