Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Wärmemengenzähler mit WinCC

  1. #1
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo, ich möchte grene in WinCC einen Wärmemengenzähler erstellen.

    Die benötigten Werte wie Temparatur1 Temparatu2 und Durchfluss bekomme ich anlaog in meine S7 und in WinCC.

    Wie kann ich jetzt hieraus eine Wärmeenge berechnen und Trenten.
    Als Ausgabe sollte momentane Leistung in Watt oder kW und die Gesamtleistung in kWh berechnet werden.

    Danke für Eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Gelöst: Wärmemengenzähler mit WinCC  

  2. "/******************************************************************************** ****************************************/
    /* Wärmemengenrechner für Wasser */
    /******************************************************************************** ****************************************/
    /* */
    /* Quelle: http://www.vas.co.at/german/html/con...aermemenge.php */
    /* */
    /* P... Wärmemenge */
    /* c... spez. Wärmekapazität [4,2 kJ/kgK] */
    /* Q... Förderstrom [m3/h] */
    /* Tv... Temperatur Vorlauf [°C] */
    /* Tr... Temperatur Rücklauf [°C] */
    /* Td... Temperatur Differenz [°C] */
    /* */
    /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
    unsigned long int Waermemengenrechner (unsigned long int Q, signed short int Tv, signed short int Tr)
    {
    float flTd;
    float flTv;
    float flTr;

    if ((Q != 0) && (Tv != 0) && (Tr !=0))
    {
    flTv = Tv / 10;
    flTr = Tr / 10;
    flTd = flTv - flTr;

    if (flTd != 0)
    {
    return (unsigned long int) (((4.2 * (float)Q) * flTd) / 3.6);
    }
    }

    return -1;
    }"


  3. #2
    Anonymous Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    /******************************************************************************** ****************************************/
    /* Wärmemengenrechner für Wasser */
    /******************************************************************************** ****************************************/
    /* */
    /* Quelle: http://www.vas.co.at/german/html/con...aermemenge.php */
    /* */
    /* P... Wärmemenge */
    /* c... spez. Wärmekapazität [4,2 kJ/kgK] */
    /* Q... Förderstrom [m3/h] */
    /* Tv... Temperatur Vorlauf [°C] */
    /* Tr... Temperatur Rücklauf [°C] */
    /* Td... Temperatur Differenz [°C] */
    /* */
    /*----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
    unsigned long int Waermemengenrechner (unsigned long int Q, signed short int Tv, signed short int Tr)
    {
    float flTd;
    float flTv;
    float flTr;

    if ((Q != 0) && (Tv != 0) && (Tr !=0))
    {
    flTv = Tv / 10;
    flTr = Tr / 10;
    flTd = flTv - flTr;

    if (flTd != 0)
    {
    return (unsigned long int) (((4.2 * (float)Q) * flTd) / 3.6);
    }
    }

    return -1;
    }

Ähnliche Themen

  1. Wärmemengenzähler für Profibus
    Von elektro_hirs im Forum Feldbusse
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 21:44
  2. Wärmemengenzähler
    Von Paule im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 21:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •