Problem:

Beim aktivieren der Funktion: "Datensatz" zur SPS übertragen kommt am OP die Störmeldung

"Übertragung gesperrt"

Fehler: $505

Im OP selbst kann ich Rezepte und Datensätze speichern und kopieren. Wenn ich allerdings einen Datensatz zur SPS übertragen möchte, durch Angabe von Quelle (Datensatz) und Ziel (AG), kommt kurz ein Stern und danach gleich die Fehlermeldung $505.
Ich kann zwar den Datensatz aus der SPS laden und im OP speichern, aber keinen Datensatz in die SPS schicken, bzw. im Bereichszeiger angegebenen Datenbaustein ablegen.
Im Bereichszeiger ist das Datenfach vorhanden und Online in der CPU ist das Statusbit "Übertragung fehlerfrei beendet" auf 0.

Ich benutze das OP17 v. 1.03 in Verbindung mit der CPU 313C und die Software ProTool v. 6.0.

Wie schaff ich es ein Rezept/Datensatz in die SPS zu übertragen.
 
Hallo,

du must die entsprechenden Bits im Bereichszeiger selber setzen/rücksetzen

mit folgenden 3 Zeilen im SPS Programm klappt das automatisch

U bit 3 //kommt vom Panel wenn übertragung fertig
S bit 2 //Quittirt die Übertragung fehlerfrei
R bit 0 //gibt die Übertragung wieder frei

Gruß
Nico
 
Code:
FUNCTION_BLOCK "HMI"
TITLE =
VERSION : 0.1


VAR
  bereichszeigerwort_0 : WORD ;	
  bereichszeigerwort_1 : WORD ;	
  bereichszeigerwort_2 : WORD ;	
  bereichszeigerwort_3 : WORD ;	
  bereichszeigerwort_4 : WORD ;	
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =

      NOP   0; 

      U     DIX    0.3; //kommt vom Panel wenn übertragung fertig
      S     DIX    0.2; //Quittirt die Übertragung fehlerfrei
      R     DIX    0.0; //gibt die Übertragung wieder frei

// (wird Zeit für Slice)


END_FUNCTION_BLOCK
will einfach nicht funktionieren :(
 
@Perfekter
Also mit dem Code hast du es endlich geschafft das ich dich überhaupt nicht mehr ernst nehme :-D
Du lästerst hier im Forum ab, dass gefühlte 90% der User nicht symbolisch programmieren und nicht mit der Zeit gehen und lieferst dann sowas ab. Oh man.

**edit: und der Slice Kommentar ist noch es Beste
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
aäääähhhh, sorry, was war die Vorlage?

schonmal versucht, das erste Wort in 8 Bits und ein Byte und anschließend noch die geforderten 4 Words zu zerlegen?

Hallo, der Scheiß kommt aus einer Zeit, als BigS noch nichtmal wusste, was ein Slice-Zugriff sein könnte (PROTOOOL!!! v5x, v6...))
 
also: Rezeptur zu PT-textpanels bestgehütetes Geheimnis?

Das können doch Larry, bike und rn. ICH eben nich, da ich Flex und TIAP im Auge habe
 
Zurück
Oben