MP277f IWlan

maniac

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hallo leute,

ich hab ein mp277f iwlan, 2 ap w788 1rr und eine cpu315 2pn/dp.
es funktioniert auch alles super. mein problem ist halt jetzt das roaming.
wenn ich zwichen den ap wechseln will kommt es immer zum verlust der verbindung. die verbindung baut sich wieder auf, aber das ist mir zu langsam da immer ein nothalt die folge ist und das ist nicht gewollt. ich weiss das es eigentlich funtionieren müßte, da es in jedem porspekt der firma siemens steht.

es sind wahrscheinlich die einstellungen in den beiden w788. aber welche das ist ne gute frage. es gibt leider von siemens keine doku zum roaming diesbezüglich.

vieleicht kann mir einer hier im forum ja helfen.

schon mal danke.

mfg
 
Hallo maniac,

hast du das ipcf eingeschaltet. Diese Funtkion muss bei allen Teilnehmern des WLAN- Netzes eingeschaltet sein damit das Roaming aktiv wird. Ansonsten spring das Panel ganz normal von einer Verbindung zur anderen, wenn diese durch z.B. mangelhafte Empfangsstärke abgebrochen ist.
 
Zurück
Oben