Hallo zusammen,

mein Kunde hat es geschaft an einem KTP600 PN das Passwort 3mal falsch einzugeben. Und ich habe versäumt in der Runtime-Einstellungen die Grenze für ungültig Login Versuche abzuschalten.:sm17:

Gibt es da eine Change die Benutzerverwaltung wieder zurückzusetzen, ohne das ich zum Kunden fahren muss?

Gibt es in Step 7 Basic V10.5 ein Pack and Go?

Step 7 Basic V10.5 SP2
Basic Panel KTP600 PN

Danke
 
Ich kenne das KTP600 PN nicht, doch bei "richtigen" TP/MP reicht es, wenn man die Runtime beendet und eine neue PDATA.pwl in den Runtime-Ordner "\Flash\simatic" kopiert.
Vorher sicherheitshalber die 2 vorhandenen PDATA.pwl und PDATA.pwb umbennen zu PDATA.pwl.BAK und PDATA.pwb.BAK.

Hat das KTP600 PN einen Windows Explorer? Kann man MemoryCards oder USB-Sticks anstecken? Kannst Du das KTP600 irgendwie fernsteuern?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kenne es auch nicht.

Es gibt einen Steuerungsauftrag 23 (?). vielleicht funzt der da auch

23 Passwortlevel einstellen
23 Benutzergruppe einstellen
Der Steuerungsauftrag "23 Benutzergruppe einstellen" berücksichtigt das geänderte Konzept der Benutzerverwaltung in WinCC flexible, da er an Stelle des Passwortlevels die Benutzergruppe einstellt. Wenn Sie den Steuerungsauftrag 23 verwenden, müssen Sie Ihr Steuerungsprogramm entsprechend anpassen.
 
Versuch mal das Panel spannungslos zu machen, bei den "älteren Panels" und der PC Runtime mit WinCCFlex - ist der Benutzer wieder freigegeben.

Beim KTP600 PN und Basic V10.5 weis ich nicht ob es funktioniert.
 
Versuch mal das Panel spannungslos zu machen
Schon versucht, hat nicht funktioniert

Es gibt einen Steuerungsauftrag 23 (?). vielleicht funzt der da auch
Dann müsste ich hinfahren und das SPS Programm ändern ....

Hat das KTP600 PN einen Windows Explorer? Kann man MemoryCards oder USB-Sticks anstecken? Kannst Du das KTP600 irgendwie fernsteuern?
hat nur einen Netzwerkanschluss, einen Explorer habe ich auch noch nicht gesehen

Die einzige Möglichkeit die ich jetzt theoretisch sehe ist das Projekt im Büro auf ein baugleiches Panel einzuspelen, mit ProSave ein Backup zu erstellen und das Backup zusammen mit ProSave zum Kunden zu mailen.
Wie gesagt theoretisch, habe kein baugleiches Panel.

Der Kunde Arbeitet erst mal mit meinem Herstellerpasswort weiter.
Und in ein paar Wochen solle es eh einen geplante Service Einsatz geben...

Danke erst mal an alle.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Benutzerverwaltung vorhanden?

Ich habe gerade mal in der Betriebsanleitung der Basic Panels nachgesehen, die Basic Panels haben keinen Windows Explorer und man kommt nicht in die Windows Taskleiste. :(

Der Kunde Arbeitet erst mal mit meinem Herstellerpasswort weiter.
Du hast also mehrere Benutzer auf dem Panel eingerichtet und "Herstellerpasswort" ist ein Benutzer der alles darf?
Hast Du eine Benutzerverwaltung in Deinem Panel eingerichtet? Dann könnte sich Dein Kunde selber helfen und den gesperrten Benutzer aus der Gruppe "Unberechtigt" wieder in die von Dir vorgesehene Benutzergruppe verschieben und dann wäre der gesperrte Benutzer wieder "berechtigt".

Harald
 
Ich habe gerade mal in der Betriebsanleitung der Basic Panels nachgesehen, die Basic Panels haben keinen Windows Explorer und man kommt nicht in die Windows Taskleiste. :(
jep, sind halt nur Basic Panels ...

Du hast also mehrere Benutzer auf dem Panel eingerichtet und "Herstellerpasswort" ist ein Benutzer der alles darf?
Hast Du eine Benutzerverwaltung in Deinem Panel eingerichtet?
Das "Herstellerpasswort" kann auch nicht mehr als das Kundenpasswort.
Eine Benutzerverwaltung gibt es auch nicht, ich sollte halt doch immer eine ein Herstellerbild mit Projektieren - auch wenn ich es normalerweise nie brauche.
 
Eine Benutzerverwaltung gibt es auch nicht, ich sollte halt doch immer eine ein Herstellerbild mit Projektieren
Ja, hinterher ist man schlauer.

Eine Möglichkeit wäre noch das Importieren der Benutzerverwaltung (über Netzwerk) - falls Du so eine Schaltfläche eingerichtet hast.

Harald
 
Zurück
Oben