    Guten Tag Leute!

    Ich habe eine Trendkurve in einem Bild eingefügt. Die Trendkurve sollte den Archiv darstellen.

    -Archiveeinstellungen: Folgearchiv (10x)
    -Bei Runtime Archiv starten
    -Bei Trendkurve sind Variable und Archiv ausgewählt

    Wenn ich bei der Trendkurve die Pfeiltasten benutze << / >>, werden alle Folgearchive durchsucht?

    Besten Dank für eure HIlfe.
    Zitieren Zitieren Trendkurve aus Archiv  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von TMaroni Beitrag anzeigen
    Wenn ich bei der Trendkurve die Pfeiltasten benutze << / >>, werden alle Folgearchive durchsucht?
    Wenn Du WinCC flexible meinst: Ja

    Übrigens: wenn man beim segmentierten Umlaufarchiv (Folgearchiv) als Anzahl Archive 10 einstellt, dann besteht das Archiv aus 11 Teilarchiv-Dateien. Also nicht wundern, das ist in WinCCflex schon immer so.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Wenn Du WinCC flexible meinst: Ja

    Übrigens: wenn man beim segmentierten Umlaufarchiv (Folgearchiv) als Anzahl Archive 10 einstellt, dann besteht das Archiv aus 11 Teilarchiv-Dateien. Also nicht wundern, das ist in WinCCflex schon immer so.

    Harald
    0-10 = 11 . Gibts da ein Teil-Archiv mit 0

  4. #4
    TMaroni ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.01.2011
    Beiträge
    105
    Danke
    12
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Lächeln

    Vielen Dank für die prompte Antwort!

    Gruss TMaroni

  5. #5
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    0-10 = 11 . Gibts da ein Teil-Archiv mit 0
    Ja, genau so ist es.
    Ist ja nicht weiter schlimm, doch die WCCflex-Hilfe ist da falsch.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Verpolt (26.01.2011)

Ähnliche Themen

  1. Trendkurve funktioniert nicht
    Von Turbohesse im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 30.11.2011, 09:18
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 21:22
  3. Trendkurve aus Archivvariable
    Von LFMR im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 10:38
  4. Trendkurve drucken
    Von Pinguino im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 15:46
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 22:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •