Hallo Leute,

habe heute etwas mit WINCC Flex 2008 SP2 HF3 an einer vorhanden VISU im Siemens KTP1000 zwei Störmeldungen eingefügt. Beim Transfer hat er gleich das Betriebssystem mit aktualisiert. Nun habe ich allerdings einige Probleme mit der VISU. Zum einen blinkt das kleine Warndreick für die Störungen ständig obwohl keine Störungen vorhanden ist. Das ist jedoch das kleinere Übel.
Ein größeres Problem das diverse Buttons die BITS nicht mehr rücksetzen obwohl bei Ereignisse "SetzenwährendTastegedrückt" ausgeählt wurde.
Manche Objekte verschwinden auch für kurze Zeit beim Drücken dieser Buttons. Jemand schon solch ein Problem gehabt?

Gruß Zimbo
 
Das Problem mit Tastenbits die gesetzt bleiben, obwohl "SetzeBitWaehrendTasteGedrückt" gewählt ist, hatte ich beim KTP1000 auch schon. Allerdings wurde der Bug mit dem HF10 (beinhaltet HF1-HF3) behoben. Ich hab das HF10 installiert und nach dem Übertragen des OS war der Fehler auch weg. Vielleicht sicherheitshalber das HF10 installieren und das OS-update noch einmal manuell durchführen ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es bei dem Betriebssytem aktualisieren etwas zu beachten. Er fragt mich immer das ich mit dem aktualisieren die Lizensen lösche. Oder kann ich das bedenkenlos durchführen? Wie lange dauert dieser Vorgang ca?

Gruß Zimbo
 
Hatte auch das Problem mit den Tasten, obwohl ich HF10 (update10) und das neueste OS installiert hatte. Abhilfe hat vorerst das nochmalige updaten des OS gebracht. Bezüglich der Lizenzen gab es keine Probleme. Dauer keine 10min.

MfG
 
Zurück