Hier ein Tipp, der mich viel Zeit gekostet hat.

Auf einem PC mit Win7 - prof. sollte WinCC 7 installiert werden. Die Komponente
"SIMATIC NET PC V8.0" wurde jedoch abgebrochen und ließ sich nicht installieren.
Folge: - keine Verbindung zu S7-300/400.
Auch das Neuaufsetzen von Win7 und kompletter Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
Die in der Installationsbeschreibung genannte SIMATIC NET-CD war nicht im Lieferumfang
enthalten; ist jedoch zweimal auf der DVD enthalten unter
....InstData/SimaticNet und ...InstData/SimaticNet_2010.
Der Versuch .../SimaticNet_2010/setup.exe zu starten, brachte mich auf die Ursache, da beim
Installationsversuch folgende Fehlermeldung ausgegeben wurde:
" Der PC Name enthält ungültige Zeichen.Zugelassen nur ( a..z , A..Z, 0..9, und '-' ). "
Mein PC Name enthielt aber den Unterstrich '_'.
Nach Änderung von '_' in '-' war der PC Name richtig und die Komponente "SIMATIC NET PC V8.0"
ließ sich problemlos installieren.
 