Sm@rt Service auf MP377 über routing möglich??

dicker

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier ein MP377 an der CPU 315 2DP + CP343-1 hängen. Das Übertragen von Projekten ist von meinem Laptop aus über Intranet möglich.
Ist es ebenfalls möglich das MP377 Fernzusteuern oder Fernzuwarten über das S7-Routing-Protokoll?


Danke
 
Fernsteuern des MP377 geht nur direkt über Ethernet, nur ohne S7-Routing über physikalisch andere Subnetze.
Der Ethernet-Weg vom Fernsteuer-PC zum MP377 kann aber über TCP/IP-Router gehen. Dazu muß lediglich im MP377 ein passendes Standardgateway eingetragen sein.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ok, so geht es also nicht. Ein Netzwerkkabel kann ich zum Panel nicht hinlegen. Das geht auch nicht.
Ich könnte aber eine Runtime auf dem Laptop installieren und dann müsste es auch über Intranet funktionieren, oder? Dann könnte die Sache später auch über VPN und Internet funktionieren, oder?
 
Zurück
Oben