WinnCC-Flexible kein Transfer zu OP77A

SPS-Fan

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo-habe ein Problem,
da OP7 jetzt endgültig aus dem Verkauf genommen worden sind, haben wir mit dem Umstieg auf OP77A begonnen. Mit Hilfe von WinCC-flexible 2007 wurden die Projekte erfolgreich migriert. Für den Transfer stehen 3 Varianten zur Verfügung. Wir haben ein RS232/PPI Multi-Master-Kabel gekauft. Beim Transfer dann die Enttäuschung. Die Verbindung wird aufgebaut, dann erfolgt eine Fehlermeldung, welche auch als letzter Protokolleintrag erscheint. Die Meldung lautet wörtlich: "Das angeschlossene Gerät unterstützt bei der gewählten Transferart Version 161. Die PC-Software unterstützt nur Geräte bis Version 13". Was also tun. Ein teures Kabel und ich weiß nicht weiter. Kann mir jemand helfen? :confused::confused::confused:
 
Firmware vom OP aktualisieren

Wenn das ein neues OP ist, dann must du erst einmal die Firmware (OS) mit dem Stand auf deinem PG (2007) aktualisieren

WinCCflex
Datei > Transfer > etriebssystem aktualisieren

erst wenn auf dem PG und dem OP die gleiche Version vorhanden ist, kann man übertragen.

Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andreas,
genau das wars. Es gibt zwar hin und wieder Übertragungsprobleme (Zeitfehler), aber es funktioniert. Bedauerlicherweise steht nirgendwo das man diesen Abgleich durchführen muss. Es sind immer diese kleinen Dinge. Also Danke von Andreas zu Andreas. :D:D:D
 
Zurück
Oben