    Guten morgen zusammen,

    ich möchte die aktuelle Bildnummer an meine SPS übergeben.

    Außerdem möchte ich einen externen Bildaufruf realisieren (d.h. von der SPS aus ein Bild aufrufen)
    Wo stelle ich das ein ?

    Habs in der Hilfe nicht gefunden..
    Danke schon mal im voraus..
    Zitieren Zitieren WIN CC OP77A Bildaufruf  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    bei WinCCflexibel,
    kannst du über einen Bereichszeiger die aktuelle Bildnummer aus dem OP auslesen.
    Ein Bild aufrufen kannst du über einen Steuerauftrag oder über eine Variabel
    die bei Wertänderung eine Funktion ausführt, "Bildaufruf mit Nr" in der Variabeln
    selber steht dann das entsprechende Bild. Achtung Variabel auf ständiges
    lesen einstellen.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:

    rheumakay (03.03.2011)

  4. #3
    Avatar von rheumakay
    rheumakay ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.05.2010
    Ort
    Dortmund
    Beiträge
    889
    Danke
    57
    Erhielt 121 Danke für 89 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Helmut..
    danke für die Info.
    Bin nicht auf das Wort"Bereichszeiger" gekommen ..oh Mann
    Habe die Stelle gesucht , wo man diesen einstellt.
    Habs jetzt gefunden Danke

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.05.2014, 13:09
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 11:38
  3. TP177micro Bildaufruf funktioniert nicht
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.02.2009, 11:29
  4. Bildaufruf bei S5 und OP7
    Von Bitte_ein_Bit im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.08.2007, 23:44
  5. Bildaufruf in WinCC Flexible
    Von feeli im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 10:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •