Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: WinCC Felx Runtime Bildschirmtastatur

  1. #1
    Registriert seit
    20.08.2009
    Beiträge
    137
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo leute

    hab auf einem Pc mit Touchscreen Wincc Flex Runtime Sp2 laufen, aber wenn ich auf ein Eingabefeld klicke kommt keine Bildschirmtastatur.
    Wenn ich es auf meinem Rechner zum Programmieren teste geht es wunderbar.
    Hat jemand ein Idee?

    DANKE

    Gruß
    Zitieren Zitieren WinCC Felx Runtime Bildschirmtastatur  

  2. #2
    Registriert seit
    25.06.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    3.930
    Danke
    465
    Erhielt 878 Danke für 634 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von chefren_new Beitrag anzeigen
    hab auf einem Pc mit Touchscreen Wincc Flex Runtime Sp2 laufen, aber wenn ich auf ein Eingabefeld klicke kommt keine Bildschirmtastatur.
    woher soll die Runtime wissen, dass du keine Tastatur hast.
    Ich glaube mich zu erinnern, das man das freischalten muss.

    Frank
    Grüße Frank

  3. #3
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    In WinCC flexible 2005 kann man im Projekt unter Geräteeinstellungen/Einstellungen für Runtime einen Haken setzen für Bildschirmtastatur verwenden.

    Geräteeinstellungen.jpg

    Gruß Kai

  4. #4
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.08.2009
    Beiträge
    137
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo

    leider kein Erfolg hab den Haken gestzt aber noch immer keine Bildschirmtastatur, an was kann das legen.

    Gruß

  5. #5
    Registriert seit
    17.02.2011
    Beiträge
    12
    Danke
    5
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo.
    Wie Kai schon gesagt hat bei den Geräteeinstellungen den Haken bei Bildschirmtastatur setzen.
    Temporäre Dateien löschen und das Projekt Neu generieren.
    (Habe WinCCflex 2008 SP2)
    Gruß Emil
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null. Und das nennen sie ihren Standpunkt (A.Einstein)

  6. #6
    chefren_new ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.08.2009
    Beiträge
    137
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Danke für eure Hilfe.

    Hab den Fehler jetzt gefunden, es lag an dem Framework.
    Hatte Windows XP SP3 mit Framework 2.0, erst nach dem update
    auf 3.0 kommt die Bildschirmtastatur.

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Probleme mit Wincc 7 Bildschirmtastatur
    Von Virgill im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.05.2011, 09:59
  2. WinCC Felx Runtime Multiinstanzfähig?
    Von mike_roh_soft im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 21:07
  3. Suche Wincc Felx 2008 Adv. CD
    Von maxi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 18:59
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 18:15
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.03.2006, 15:51

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •