Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12

Thema: Symbolisches EA-Feld ist immer im Vordergrund

  1. #11
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Lipperlandstern Beitrag anzeigen
    HIER gab es das Thema schon mal. Leider auch ohne wirkliche Lösung
    Wieso ohne wirkliche Lösung? In Beitrag 14 stehts doch:
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Solange das Symbolische E/A-Feld bedienbar ist, wird es weder unsichtbar, noch kann man
    es überdecken. Offensichtlich hat hier die Bedienbarkeit Vorrang vor der Sichtbarkeit.
    Wenn ein Symbolisches E/A-Feld überdeckt werden soll, dann muß man es per Animation->Bedienbarkeit unbedienbar machen.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  2. #12
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Wieso ohne wirkliche Lösung? In Beitrag 14 stehts doch:

    Wenn ein Symbolisches E/A-Feld überdeckt werden soll, dann muß man es per Animation->Bedienbarkeit unbedienbar machen.

    Harald
    Da hast du recht. Aber das möchte bensen83 nicht so gerne machen. Je nach Anzahl der Felder kann das auch nen Haufen arbeit machen ....
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

Ähnliche Themen

  1. Symbolisches E/A-Feld /WinCC-flex
    Von Thomas R im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 13:03
  2. Symbolisches EA-Feld ist nicht bedienbar
    Von Bensen83 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 14:00
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 10:45
  4. Meldefenster immer im Vordergrund :o(
    Von Robot-Sun im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2008, 21:57
  5. Symbolisches EA-Feld
    Von PLCTEC im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 12.05.2007, 10:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •