Bitte um Hilfe - neues Panel wird nicht erkannt

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Direkttasten werden primär mal "nur" in der HW-Konfig projektiert,
ob das Projekt integriert ist oder auch nicht spielt dabei keine Rolle.

Protool seitig dürfte zwischen den beiden Panel-Typen ohnehin kein Unterschied sein.

Mfg
Manuel
 
Vielen Dank für eure Hilfestellung, auch wenn ich grad nur Fragezeichen auf der Stirn habe...

@Manuel: Woran hast du gesehen, dass es sich um ein DP12 handelt - denn es stimmt tatsächlich?

@Verpolt: Nein, im Protool Projekt wurde nicht --Bediengerätetyp ändern--ausgeführt? Wo finde ich das in Protoll, habe das nicht gefunden...

Frage:

Was muss ich jetzt tun - eine andere GSD-Datei laden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für eure Hilfestellung, auch wenn ich grad nur Fragezeichen auf der Stirn habe...

@Verpolt: Nein, im Protool Projekt wurde nicht --Bediengerätetyp ändern--ausgeführt? Wo finde ich das in Protoll, habe das nicht gefunden...

Fehler meinerseits. Das war WinCCflex. Musst du nix ändern

Was muss ich jetzt tun - eine andere GSD-Datei laden?

Hardwareconfig--op7--tauschen--speichern--übersetzen---CPU laden
 

Anhänge

  • op7.jpg
    op7.jpg
    46,9 KB · Aufrufe: 27
Ich bin der Meinung das die gesammte Funktionalität von Siemens nicht richtig durchgedacht ist.

Das es trotzdem funktioniert obwohl die Gerätetypen nicht übereinstimmen, ist vermutlich weil man dann Rückwärtzkompatibilität hat. Das macht Sinn.
Aber in den Fall sollte es kein "BF" auslösen.
 
Hallo Verpolt, ich habe jetzt in der Hardware-Kofig. mit der linken Maustaste auf das entsprechende Simatic-Op geklickt und "Objekt tauschen" angewählt.

Jetzt erhalte ich aber die Meldung: Zu diesem Objekt ist kein Tauschobjekt verfügbar...

Was habe ich falsch gemacht?

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo anne,

wenn sich das Obekt nicht tauschen lässt, dann musst das "alte" Panel löschen und das "neue" einfügen.
Vorher die Eintragungen aufschreiben !!

Übrigens:
das "alte"-DP-Panel hat die GSD-Datei 07DT20AX.200
das "neue"-DP12-Panel hat die GSD-Datei 07DT40AX.200

Sieh mal nach, welche GSD bei dir in der HW-Config steht.

Gruß Roland
 
Ich bin der Meinung das die gesammte Funktionalität von Siemens nicht richtig durchgedacht ist.
Jep, das ganze Dilemma kommt daher, weil Siemens dem OP7-DP12 eine andere Profibus-Ident-Nummer gegeben hat.

Man könnte z.B. problemlos ein OP7-DP gegen ein OP17-DP tauschen, weil beide die Ident-Nummer 0x8020 haben.
Man kann aber nicht ein OP7-DP gegen ein OP7-DP12 tauschen ohne Änderung der HW-Konfig, weil das OP7-DP12
die Ident-Nummer 0x8040 hat. Da nimmt der DP-Master den zyklischen DP-Betrieb mit dem DP-Slave nicht auf, weil
der gefundene Slave eine andere Identnummer als projektiert hat. Deshalb leuchtet auch BF und die Diagnose sagt
"Teilnehmer nicht vorhanden".
Das OP7-DP12 funktioniert aber als Panel - außer die Direkttasten - weil es ein aktiver Profibus-Teilnehmer ist.
Für die reine Panel-Funktion ist es sogar egal, welche Profibus-Adresse das OP7 hat.
Die Profibus-Adresse des OP7 wird in ProTool > Steuerungen > [irgendeine_Steuerung] > Parameter > OP-Parameter eingestellt.

Ja, auch die Direkttasten funktionieren...
Das kann eigentlich nicht sein, solange der DP-Master den zyklischen DP-Betrieb mit dem OP7 nicht aufgenommen hat.
Ich nehme mal an, die Direkttasten werden im SPS-Programm gar nicht verwendet und das OP7 ist nur deshalb als
DP-Slave projektiert, weil der original-Programmierer es nicht anders wußte ... also überflüssig.

Was muss ich jetzt tun - eine andere GSD-Datei laden?
Wenn das ausgetauschte OP7-DP12 jetzt schon komplett funktioniert und die Direkttasten gar nicht genutzt werden,
dann würde ich einfach mal das OP7-Slave-Objekt aus dem Profibus-Mastersystem löschen.

Falls die Direkttasten doch genutzt werden:

Wenn Dein OP7-ProTool-Projekt im Step7-Projekt integriert ist, dann siehe Anleitung von Verpolt #23.
Wenn das "Tauschen nicht geht, dann den vorhandenen OP7-Slave löschen und als OP7-DP12 neu einfügen und mit dem
von HW-Konfig vorgeschlagenen OP7 "koppeln".

Wenn Dein OP7-ProTool-Projekt nicht im Step7-Projekt integriert ist, dann mußt Du das OP7 per GSD-Datei austauschen.
(siehe meinen nächsten Beitrag)

Harald
 
Aber Direkt-Tasten per DP-Slave Verbindung funktioniert nur mit ein integriertes Projekt.
Funktioniert auch mit nicht integriertes Projekt. Dann muß man die OP7-GSD-Datei aus ProTool in HW-Konfig installieren
und benutzen. Das OP7 findet man dann unter "weitere Feldgeräte > MMI > SIMATIC_HMI".
OP7/17-DP ..: si078020.gsd
OP7/17-DP12: si078040.gsd

Harald
 

Anhänge

  • OP7_GSD_Install.gif
    OP7_GSD_Install.gif
    31,8 KB · Aufrufe: 14
  • OP7_GSD_Katalog.gif
    OP7_GSD_Katalog.gif
    11,6 KB · Aufrufe: 15
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin hier grad etwas überfordert...

1) Das OP7-ProTool-Projekt ist im Step7-Projekt integriert.

2) Die Anleitung von Verpolt #23 klappt nicht - bekomme eben die Fehlermeldung, dass kein Tauschobjekt verfügbar ist. Wenn ich ein
OP7-DP12 neu einfüge, so kann ich keine Profibusadresse vergeben.
 
Hallo,

bin hier grad etwas überfordert...

1) Das OP7-ProTool-Projekt ist im Step7-Projekt integriert.

2) Die Anleitung von Verpolt #23 klappt nicht - bekomme eben die Fehlermeldung, dass kein Tauschobjekt verfügbar ist. Wenn ich ein
OP7-DP12 neu einfüge, so kann ich keine Profibusadresse vergeben.

Altes OP7 löschen. Neuse OP7-12DP einfügen. koppeln mit deiner CPU.
Solltest keine DP-Adresse auswählen können, dann in Protool vergeben.

In Protool (ist ja integriert) auf Steuerung klicken. Profibus auswählen. Adresse eintragen (28). speichern.

Jetzt in Sepp7 die Hardwareconfig öffnen. OP= DP-Adresse 28.

Alles speichern--übersetzen--übertragen
 

Anhänge

  • pro.jpg
    pro.jpg
    119,3 KB · Aufrufe: 14
2) Die Anleitung von Verpolt #23 klappt nicht - bekomme eben die Fehlermeldung, dass kein Tauschobjekt verfügbar ist.
Das vorhandene OP7-Slave-Objekt erst löschen, dann das neue OP7-DP12-Slave-Objekt einfügen und wieder mit dem integrierten OP7-Projekt "koppeln".

So gehts auch:
Erst das neue OP7-DP12-Slave-Objekt am Mastersystem einfügen,
dann im alten OP7-Slave-Objekt die Kopplung lösen,
dann das neu OP7-DP12-Slave-Objekt koppeln,
dann das alte OP7-Slave-Objekt löschen.

Wenn ich ein OP7-DP12 neu einfüge, so kann ich keine Profibusadresse vergeben.
Du mußt und kannst keine Profibus-Adresse vergeben, weil die schon im ProTool-Projekt eingestellt ist.
Durch das "koppeln" wird die in ProTool eingestellte Profibus-Adresse dem Step7 mitgeteilt.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lieben Dank an alle, die mich so tatkräftig unterstützt haben!

Konnte jetzt das vorhandene OP7-Slave-Objekt löschen und anschließend dann das neue OP7-DP12-Slave-Objekt einfügen.

Nun sind auch die beiden roten LED's an der SPS aus!

Noch eine Frage:

Woher hat denn MSB in seinem Beitrag #16 gewusst, dass jetzt ein OP7/DP12 angeschlossen ist? :confused:
 
Ach ja klar, wie d... von mir - natürlich anhand der Nummer! :p

Ich war so versteift auf meinen Dateianhang (Baugruppenzustand), so dass ich schon dachte, dass MSB hellsehen kann.

Gelobe Besserung...


Danke Roland!
 
Zurück
Oben