KTP400 im Aussenbereich

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.299
Reaktionspunkte
2.316
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

hat jemand erfahrugnen mit Siemens Panels im Aussenbereich?

Ich würde gerne das KTP400 in einen Schrank einbauen der draussen der Wittwerung ausgesetzt ist.

Panel hat Fronseitig IP65 wenn es eingebaut ist.
Der Schrank ist klimatisiert (heizen + kühlen)

Wegen Wasser uns Staub mache ich mich keine Sorgen, aber was ist mit Sonne bzw. UV? Eis, Schnee, Frost?

ich selber habe ein TP177 in einem beheizten Gehäuse nach 2 Jahren tauschen müssen, aber das wurde auch nicht gerade nett von den Stplerfahrern behandelt und meiner meinung nach war der Thermostat für die Heizung falsch eingestellt.
 
hast du schon bei siplus geschaut?
da ist das 400er(mono) von -10...+60°C
bzw. das 600er von -25°...+60°C
aufgeführt.
gegen direktes sonnenlicht würde ich eine blende bzw. ein dach
über das display setzen. auch wg. regen und schnee.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja habe ich, aber SIPLUS ist ja eigentlich nur für erweiterten temperaturbereich bzw. bessere beständigkeit gegen aggrevise atmosphären weil die patinen zusätzlich lackiert sind.

da ich aber einen klimatisierten sschrank habe halte cih das für unnötig.

aber die von mir angesprochenen probleme habe ich auch mit SPLUS.

interessant wären hier erfahrungswerte, denke das ich nicht der einzige bin der ein panel drausen an die wand nagelt...

wegen schutzhauben, was könnt ihr da vorschlagen?
am besten noch abschliesbar...
 
Wir haben eine KTP600 in aussenbereich, aber wenn die Sonne auf dem Bildschirm erscheint, kann man die Bilder nicht sehen.
Wir haben dass ganse mussen abdecken dass die Sonne nicht auf dass Panel erscheint.
In den Einstellungen finde ich keine Möglichkeit, die Helligkeit und den Kontrast einstellen
 
@JoopB
Seid wann ist das gerät da drausen?
Was für eine Anwendung bzw. wie sind die Umweltbedingungen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@JoopB
Seid wann ist das gerät da drausen?
Was für eine Anwendung bzw. wie sind die Umweltbedingungen?

Das gerat is seit 2 monaten drausen. Wir brauchen das fur die die bediening transort bander fur sand und kies von Hafen nach unsere silo's.
Dass gerat is in eine evt behieste metale schrank eingebaut mit in das schrank ein dezentrale ET200S PN slave mit F input e=und standaard I/O.
Wir haben dass metale schrank nogmals in eine kunstof scharnk eingebaut um TP in nacht und wochenende etwas su schutsen.
Die umweld bedingen sind das Hollanddisch/Belgiens wetter (+/- 100 km von Meer)

Joop
 
Zurück
Oben