    Hallo,
    ich versuche gerade ein MP277 inbetriebzunehmen.
    Die WinCC flecible Software für das Bedienpanel bekomme ich problemlos transferiert.
    Wenn ich im Simati-Manager schaue, wer online ist, sehe ich das MP277 auch. Es wird mit der IP angezeigt, die ich im OP eingestellt habe.

    Wenn ich mir aber die Bausteine online anschauen will, oder die HW-Konfiguration übertragen will sagt der PC mir immer, daß das nicht möglich sei, weil das OP nicht erreichbar wäre.

    Es gibt doch eigendlich nur 2 IP Adressen, die ich einstellen muss.
    Die IP Adrese des HMI, welche ich im OP selber einstelle.
    Dann muss ich diese Adresse in der HW-Konfiguration des WINAC MP277 (IF2 Ind Ethernet) eingeben.

    Hat von euch einer einen Tipp für mich?
    Zitieren Zitieren HW Konfig MP277  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.036
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Verstehe ich dich richtig das du die Soft SPS auf dem Panel betreiben möchtest?


    Wenn ja muß die Software für die WinAC ersteinmal auf deinen Projektierungs-
    Rechner installieren. Dann muss du die SofT SPS mit ProSave auf das Panel
    übertragen. Hast du das gemacht, musst du die Lizensen mit den ALM
    übertragen. Jetzt das Panel neu Booten und die soft SPS ist Betriebs bereit.
    Auf der CD sind noch zwei beispielbilder in einen Projekt (meine ich) diese
    musst du in dein Projekt einbinden und übertragen. In diesen Beispiel Bildern
    ist das Bedien Panel einer Hardware SPS nachgebildet, dort kannst du die SPS
    starten, erst jetzt ist sie eingeschaltet, so wie Netz ein. Nun ist es möglich auf
    die SPS zuzugreifen, diverese Einstellungen sind hier möglich wie der Run Stop
    Schalter oder Autostart at Boot.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    Fraggle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2009
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen Dank,

    Die SPS Software war nicht auf dem MP277 installiert. Jetzt funktoniert alles so wie gewünscht.

Ähnliche Themen

  1. HW Konfig
    Von erwin36 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 16:08
  2. HW Konfig
    Von SteveBarcode im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 14:20
  3. MP277 10" nach MP277 8"
    Von johnij im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 10:04
  4. S7 414-2DP und Movimot HW-Konfig
    Von larsibaby2000 im Forum SEW-EURODRIVE
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 17:57
  5. Konfig. EM-231 Dip-Schalter
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.09.2004, 12:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •