2 Panels mit gleichen Funktionen

Weschi

Level-1
Beiträge
86
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen ,

ich habe da ein Problem .

Und zwar , in einer bestehenden Anlage sind in einem Teil der Steuerung über MPI 2 Panels (Adresse 27/28) mit jeweils 4 Verbindungen zu anderen CPU´s projektiert , welche ursprünglich unterschiedliche Funktionen ausüben sollten .

Im Laufe der IB haben sich beide Panels jedoch zu einem verwachsen .

Da ein Panel eher selten benutzt wird habe ich anstehende Änderungen ersteinmal nur an einem Projekt durchgeführt , welche doch sehr umfangreich waren .
Da ich von Natur aus faul bin und ich nicht unbedingt Lust habe die nächsten Nächte damit zu verbringen alle Änderungen in dem anderen Projekt einzubinden ist meine Frage ob es nicht eine elegante Möglichkeit gibt das bestehende aktuelle Projekt (Adresse 27) auch für die Adresse 28 zu verwenden ohne die Probleme zu haben Variabeln und Verbindungen neu zu projektieren bzw. zu verbinden .

Danke
 

Anhänge

  • netz.pdf
    115,6 KB · Aufrufe: 9
Da diese beide (oder alle drei) am gleichen Mpi Bus hängen, musst du an der Verbindungen doch nichts ändern. Einfach dem Panel die Adresse 28 zuweisen und auf 28 übertragen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hatte ich mir auch so gedacht ...aber das Problem was ich dann gehabt habe war das obwohl ich die MPI Adresse geändert habe , diese nicht übernommen worden ist und somit die Adresse doppelt vergeben worden ist .

Ich möchte ja in meinem Projekt beide Panels projektiert lassen und nicht eines aktualisieren und bei Bedarf einfach nur die MPI Adresse ändern .

Also Jürgen , dein Ansatz ist einfach die Adresse in der Projektierung zu ändern und dann auf das entsprechende Panel übertragen ?

Und wie bekomme ich alle Variabeln , Texte , Alarme und vor allem die neuen Bilder in mein offline Projekt ? Texte , Alarme u.s.w...über Import aber die Bilder ? Mit copy and paste habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht .
 
Zuletzt bearbeitet:
Mehrere Panele mit identischer Projektierung gibt es in der Praxis öfters. Um sich das aufwändige und fehlerträchtige Nachführen aller Änderungen in allen anderen Projekten zu sparen, macht man am besten nur 1 Panel-Projekt und spielt das dann auf jedes Panel auf. Wenn die Panele per MPI oder Profibus mit der/den CPU kommunizieren, dann müssen sich die Panele in der Busadresse unterscheiden, welche im WinCCflexible-Projekt eingestellt wird. (Bei Kopplung über Ethernet braucht man am WinCCflexible-Projekt gar nichts ändern, weil da die IP-Adresse am Panel eingestellt wird.)

Wie man vor dem Transfer in die Panele die Busadresse ändert und wie man trotz identischer Projektierung Panele mit partiell unterschiedlichen Funktionen realisieren kann siehe diesen Thread ab #13.

Harald
 
Zurück
Oben