Hallo,

hat schon jemand mal den WebNavigator mit einer WinCC Visualisierung, die mit dem OS-Projekteditor angelegt worden ist, am laufen?

bei mir funktioniert das nicht sauber. Nach dem erfolgreichem Anmelden kann ich u.a. den Menu-Tree nicht öffnen, wie in den Anlagen zu sehen ist.

WinCC_2.jpg: Benutzer web1 auf Runtime
WinCC_IE_2.jpg: Benutzer web1 im IE


ERLEDIGT: WinCC Basic Process Controll musste nachinstalliert werden.
 

Anhänge

  • WinCC_2.jpg
    WinCC_2.jpg
    9,4 KB · Aufrufe: 48
  • WinCC_IE_2.jpg
    WinCC_IE_2.jpg
    11,3 KB · Aufrufe: 46
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe an einer Anlage genau das gleiche Fehlerbild wie bei dir in den Screenshots. Das heißt, in der Runtime ist alles OK ... im Webnavigator wird der angemeldete User und Störmeldungen angezeigt, der Picture-Tree und die Fussleiste z.B. lassen sich aber nicht bedienen.
Das kuriose: Das ganze ist so auf der Anlage bzw. der Hardware schonmal gelaufen.

Hast du das Basic Process Control nochmal drüber installiert obwohl es schon installiert war? Wenn ja, dann auf der Runtime-OS oder auf den Web-Clients?

Oder hat wer noch ne andere Idee?
 
ich habe das basic process control web-AddIn nicht installiert gehabt. Die Installation wird direkt aus dem IE gestartet....
 