Hallo,
bin neu hier und habe ein Problem.
Ich benutze Wincc flexible 2008 und habe in der Vorlage 8 Schaltflächen projektiert. Wird eine Schaltfläche gedrückt, wird ein Bild aufgerufen. Wenn ich nun das Touch Panel einschalte wird sofort die 2. Schaltfläche als gedrückt angezeigt, also der "Gedrückt-Zustand" mit dem gepunkteten Rahmen aussen herum. Drücke ich eine andere Schaltfläche ist bei dieser kurz der "Gedrückt-Zustand" zu sehen, beim Loslassen wird aber sofort wieder die 2. Schaltfläche als gedrückt angezeigt. Die Bedienung funktioniert, aber die Anzeige eben nicht.
Wird eine Schaltfläche in einem anderen Bild gedrückt, funktioniert die Anzeige dort. Sobald aber in ein Bild ohne Schaltfläche gewechselt wird, ist Nr. 2 wieder aktiv.
Das ganze hat bei Wincc 2005 einwandfrei funktioniert.

Vielleicht kann mir jemand helfen.
 
So richtig werde ich daraus nicht schlau.
Das mit dem "temporäre Dateien löschen" in Flex hast du schon probiert ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte dieses Problem mal mit WinCCflex2005, hab die Hotline kontaktiert, die haben empfohlen ich soll auf 2007 wechseln. Damit war das Problem auch behoben. Es wundert mich das du das problem mit der 2008er Version hast.

Vielleicht mal den Button komplett löschen, temporäre Dateien löschen, Button neu anlegen.
 
Habe ich alles schon probiert. Ich habe auch schon alle Buttons gelöscht, Temp. Dateien gelöscht, Buttons neu angelegt (auch nur mit 2 Buttons) und es war wieder dasselbe. Ein Button wird dauernd als gedrückt angezeigt.
Ich habe es auch schon mit "Klicken" und "Drücken" auspropiert, ohne Erfolg.

Naja, vielleicht findet sich noch was.
 
Hallo,
bin neu hier und habe ein Problem.
Ich benutze Wincc flexible 2008 und habe in der Vorlage 8 Schaltflächen projektiert. Wird eine Schaltfläche gedrückt, wird ein Bild aufgerufen. Wenn ich nun das Touch Panel einschalte wird sofort die 2. Schaltfläche als gedrückt angezeigt, also der "Gedrückt-Zustand" mit dem gepunkteten Rahmen aussen herum. Drücke ich eine andere Schaltfläche ist bei dieser kurz der "Gedrückt-Zustand" zu sehen, beim Loslassen wird aber sofort wieder die 2. Schaltfläche als gedrückt angezeigt. Die Bedienung funktioniert, aber die Anzeige eben nicht.
Wird eine Schaltfläche in einem anderen Bild gedrückt, funktioniert die Anzeige dort. Sobald aber in ein Bild ohne Schaltfläche gewechselt wird, ist Nr. 2 wieder aktiv.
Das ganze hat bei Wincc 2005 einwandfrei funktioniert.

Vielleicht kann mir jemand helfen.

Vielleicht kann jemand helfen. ;-)
Schau dir einmal die Eigenschaften deines Button an.
Ich habe gerade ein Testprojekt erstellt und kann dein Problem nicht nachvollziehen.
Bei mir funktioniert es fehlerfrei.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Eigenschaften sind ok (sag ich jetzt mal). Es ist nichts verändert zur Standardeinstellung.
Habe zum Testen ein neues Projekt angelegt und nur zwei Schaltflächen eingefügt, die zwischen 2 leeren Bildern wechseln. Und leider ist wieder eine davon dauernd "gedrückt".
Kann das vielleicht mit einem SW-Update, das ich noch nicht habe, zusammenhängen?
Momentan habe ich WinCC 2008 SP2, Stand K1.3.2.0_1.58.0.1
 
Die Eigenschaften sind ok (sag ich jetzt mal). Es ist nichts verändert zur Standardeinstellung.
Habe zum Testen ein neues Projekt angelegt und nur zwei Schaltflächen eingefügt, die zwischen 2 leeren Bildern wechseln. Und leider ist wieder eine davon dauernd "gedrückt".
Kann das vielleicht mit einem SW-Update, das ich noch nicht habe, zusammenhängen?
Momentan habe ich WinCC 2008 SP2, Stand K1.3.2.0_1.58.0.1

Ich denke es liegt nicht winCCflex.
Du hast Standard als Einstellung genommen?
Es wäre für dich hilfreich, wenn du einmal die Eigenschaften überprüfst.
Bei Eigenschaften und Animation kann ggF etwas sein, das dein Problem klärt.


bike
 
Ich gehe die Eigenschaften nochmal durch. Bei den Animationen ist auf alle Fälle nichts aktiviert. Danke schon mal für die Hilfe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und leider ist wieder eine davon dauernd "gedrückt".

Ist die Schaltflache gedruckt oder geselektiert?
Wehn er nur geselektiert ist, had es etwas von tunn mit die Tab-Reihenfolge

Objekte aus Tab-Reihenfolge ausschließen

Bedienelemente, die aus der Tab-Reihenfolge ausgeschlossen sind, können in Runtime nicht mit der <Tab>-Taste aktiviert werden.
  1. Wählen Sie im Menü "Ansicht" den Befehl "Tab-Reihenfolge".
    Sie wechseln zum Tab-Reihenfolge-Modus.
    Alle Bildobjekte, die in der Tab-Reihenfolge enthalten sind, zeigen an ihrer linken oberen Ecke die Tab-Reihenfolge-Nummer. Sie sehen auch die Tab-Reihenfolge-Nummern von verdeckten Bildobjekten.
  2. Um ein Bildobjekt aus der Tab-Reihenfolge auszuschließen, halten Sie die <SHIFT>-Taste gedrückt und klicken Sie auf das gewünschte Objekt.
    Die Tab-Reihenfolge-Nummer verschwindet aus dem Bildobjekt. Das Bildobjekt ist jetzt aus der Tab-Reihenfolge ausgeschlossen. Die verbleibenden Tab-Reihenfolge-Nummern werden automatisch um 1 erniedrigt.
  3. Um ein ausgeschlossenes Bildobjekt wieder in die Tab-Reihenfolge aufzunehmen, wiederholen Sie Schritt 2.
    Das Bildobjekt wird als erstes Element in die Tab-Reihenfolge aufgenommen.
  4. Wählen Sie im Menü "Ansicht" erneut den Befehl "Tab-Reihenfolge", um den Tab-Reihenfolge-Modus zu beenden.
    Alternativ können Sie den Tab-Reihenfolge-Modus auch mit der <ESC>-Taste beenden.
in anhang 2 bilder eine ohne Tab-Reihenfolge und eine mit Tab-Reihenfolge.
 

Anhänge

  • Tab reihenfolge aus.JPG
    Tab reihenfolge aus.JPG
    26,7 KB · Aufrufe: 22
  • Tab reihefolge ein.JPG
    Tab reihefolge ein.JPG
    24,8 KB · Aufrufe: 19
Hallo JoopB,
danke für den Tipp. Die Schaltfläche ist selektiert. Ich habe die Schaltflächen aus der Tab-Reihenfolge ausgeschlossen und jetzt ist keine mehr selektiert. Somit ist dieses Problem beseitigt.

Wäre es nun möglich, die betätigte Schaltfläche solange als gedrückt anzeigen zu lassen, bis eine andere Schaltfläche betätigt wird? Hintergrund ist, dass man anhand der Schaltflächen sofort sieht, in welchem Bild man gerade ist bzw. welche Taste als letztes gedrückt wurde.
 
Wäre es nun möglich, die betätigte Schaltfläche solange als gedrückt anzeigen zu lassen, bis eine andere Schaltfläche betätigt wird?

Schaltfläche 1 --->drücken --->Setze Bit SF1, Rücksetze SF2,SF3.....
Schaltfläche 2 --->drücken --->Setze Bit SF2, Rücksetze SF1,SF3.....
.
.
Ich würde Schaltfläche drücken (Setze_Bit), loslassen (Rücksetze_Bit) auswählen. Mit dem Bit eine weitere Variable für die Animation der Schaltfläche speichern. Das gleiche Spiel, wenn eine weitere Taste gedrückt
wird.

Die gespeicherte Animation mit der "anderen" Taste löschen und die eigene Animation der Schaltfläche setzen. usw...

Soll die Auswertung in der SPS stattfinden oder nur im Panel?


Hintergrund ist, dass man anhand der Schaltflächen sofort sieht, in welchem Bild man gerade ist bzw. welche Taste als letztes gedrückt wurde.

In welchem Bild man ist, läßt sich auch mit einer aussagekräftigen Beschriftung in Form von einem Textfeld realisieren. Z.B.: "Bild1" oder "Handbetrieb".

PS: nach einem Bildwechsel ist die gedrückte Taste (Bildwechsel) nicht im aktuellen Bild. Sind die Tasten einmalig in der Vorlage oder Kopien der Tasten in jedem Bild?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich würds so machen.
in jedem bild unter ereignis/aufgebaut einer variablen aktuelles_bild einen wert zuweisen

für deine schaltflächen dann diese variable unter animation/gestaltung nutzen
 
Soll die Auswertung in der SPS stattfinden oder nur im Panel?

PS: nach einem Bildwechsel ist die gedrückte Taste (Bildwechsel) nicht im aktuellen Bild. Sind die Tasten einmalig in der Vorlage oder Kopien der Tasten in jedem Bild?
Danke Verpolt, ich probier das gleich aus. Zu deinen Fragen:

-Soll die Auswertung in der SPS stattfinden oder nur im Panel?
->Ich würde es gerne nur im Panel auswerten

-Sind die Tasten einmalig in der Vorlage oder Kopien der Tasten in jedem Bild?
->Die Tasten sind einmalig in der Vorlage
 
2 Lichtschalter (ab S7-300)

wenn man mehr möchte ( vielleicht sogar die Kaffemaschine ), dann mindestens eine S7-400

http://de.wikipedia.org/wiki/Speicherprogrammierbare_Steuerung


Hallo

Ich habe z.B. auch eine CPU 315 in meinem Wohnhaus eingebaut.
Damit steuere ich u.a. die Fussbodenheizung, die Wasserzirkulationspumpe,
zeichne die Laufzeit der Heizung auf,
kontrolliere den Füllstand der Wasserenthärtungsanlage und vom
Pumpensumpf,
zeichne die erzeugte el. Energie der Photovoltaikanlage auf,
steuere meine Wohnraumlüftung und noch so ein paar Dinge.
Über WinCC Flex habe ich dann darüber Archive und CSV Dateien.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe z.B. auch eine CPU 315 in meinem Wohnhaus eingebaut.
Damit steuere ich u.a. die Fussbodenheizung, die Wasserzirkulationspumpe,
zeichne die Laufzeit der Heizung auf,
kontrolliere den Füllstand der Wasserenthärtungsanlage und vom
Pumpensumpf,
zeichne die erzeugte el. Energie der Photovoltaikanlage auf,
steuere meine Wohnraumlüftung und noch so ein paar Dinge.
Über WinCC Flex habe ich dann darüber Archive und CSV Dateien.

Gruß

Dann kannst du bestimmt die Ironie in meinem Beitrag erkennen :ROFLMAO:
 