    Hallo,
    ich hab folgende Konfiguration:

    S7-314C-2DP als DP Master im Profibus mit Adresse 3

    Ein op77a am Profibus mit der DP Adresse 1

    4 Slaves (Adresse 4,5,6,7)

    und ein DP/DP Koppler (Adresse 10)

    Muss ich jetzt in WinCC Flex2008 unter verbindungen beim OP77A die Option "Einziger Master am Bus" aktivieren oder nicht?

    Der Master ist ja eigentlich die 314C oder irre ich mich da?

    Vielen Dank für eure Mühen!

    mfg
    sK
    TIA V13 + SP1 Update5 Windows8.1
    Zitieren Zitieren WinCC Flex 2008 "Einziger Master am Bus" ja oder nein ?  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ganz klar nein. Es sind ja bereits mehrere Master am Bus. Ist nur notwendig, wenn wirklich kein weiterer Master (also sonst nur Slaves) vorhanden ist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    superkato (15.05.2011)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 20:46
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.02.2009, 19:22
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •