Hallo,
Ich habe vor einem Jahr ne Weiterbildung zu SPS-Fachkraft gemacht und dann erstmal länger nichts mehr damit zu tuen gehabt. Mitlerweile beschäftige ich mich mit der S7 1200 und der dazugehörigen Software.
Ich bin eine Steuerung für eine Kühlanlage mit einer S7 1200 und einem KTP400 am realisieren.
Jetzt würde ich gerne mittels einer "Meldeanzeige" auf dem Display einen Auflistung der letzten 10 Fehler realisieren.
Jetzt habe ich das Problem das ich keine Ahnung habe wie ich eine Bit Meldung aktiviert bekomme. In meiner PLC habe ich beispielsweise ein SR Glied was einen Motorschutzschalter auswertet. Vom SR Glied bekomme ich ein BOOL Signal. In der HMI Meldung lassen sich aber keine BOOL Werte als Triggervariable auswählen. Die HMI Meldung will umbedingt Werte im Format Short oder UShort. Die kann ich wiederum nicht im PLC erzeugen.

Wo liegt mein Denkfehler? Bei Win CC Flexible war das meine ich mich zu erinner weniger ein Problem.
 
MOIN!

Du solltest alle Einzelmeldungen als Bit einsammeln und dann zu einem WORD zusammenfassen.

Diese WORD kannst du dann als Trigger angeben. Über das Bit in der Meldeliste kannst du dann angeben auf welches Bit der Trigger schauen soll.

Wichtig ist noch nachdem du die Bits eingesammelt hast die Reihenfolge der Bytes im Word noch tauscht damit quasi das Bit 0.0 auch Meldung 1 ist und nicht Meldung 9

Grüße

Owler
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@OWLer
danke, werde ich morgen man so probieren.

Gibts dann bei TIA v11 eigentlich einen zurück bzw rückgängig Button? Der Fehlt bei TIA 10.5 Basic...
 
Ach die Buttons brauch man doch garnicht!

Einfach immer nur die richtigen Tastendrücken auch wenn es schwer fällt ;-)

Wie man sowas nicht reinmachen kann.... Naja ich habe jetzt 70-80 Steuerungen gemacht mit TIA 10,5 und man gewöhnt sich an alles

Grüße

Owler
 
So das mit den Meldetexten funktioniert jetzt so wie gedacht.
Danke schon mal hierfür.
Jetzt habe ich das nächste Problem. Wie stelle ich die Zeit des HMI. In der CPU habe ich die aktuelle Zeit aber das HMI Zeigt nach wie vor 2004 an. Finde nirgens eine möglichkeit die Zeit und das Datum einzustellen
 
Ist zwar beim ersten mal recht umständlich aber mit der Anleitung ging es recht gut. Jetzt kann man die Zeit und das Datum einstellen und die Fehlerspeicherliste hat ihren Sinn.

Danke sehr
 