Hallo an Alle,

Ich betreibe ein KTP600 Mono PN Basic Panel üner Profinet an einer ET-200S mit CPU IM151-8.

Kann ich Systemmeldungen der CPU über das Meldefenster anzeigen Lassen oder die Generiete Fehlerdatenbank als *.csv importieren und als Bitmeldung anzeigen.:confused:

Sämtliche versuche und Recherchen diesbezüglich sind bis jetzt ins leere gelaufen oder verwiesen auf ein Panel mit WinCE.......:twisted:

Für Vorschläge schon mal vielen Dank im voraus:)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann ich Systemmeldungen der CPU über das Meldefenster anzeigen Lassen

JA!!!!!!!

Wenn du dein Panel über den WIZZARD angelegt hast, dann sollten im
Basisbild drei Fenster mit unterschiedlichen Meldeklassen und natürlich
auch Systemmeldungen vorhanden sein. Sobald das Panel hochläuft
erscheint z.B. die Meldung, dass sich das Panel mit der PLC_1 oder PLC_2
verbunden hat.
Da muss du nichts mit CSV importieren, die Texte sind alle schon im Panel
(in jeder projektieren Landesspreche)

Falls du das Panel mit der Hand angelegt hast, dann erzeuge einfach
ein zweites Panel und schaue nach was dann dazugekommen ist bzw.
kopiere es in dein Panelprojekt.

Frank
 
@ Jochen

Danke für den link, wede mal sehen was ich mit dem Tool anstellen kann.

@ IBFS

Das mit dem Wizard habe ich schon getan. Wenn eine Störung auftritt z.B. ausfall Station am PN bus wird diese nicht angezeicht, obwohl ich die CPU Meldungen in S7 mit OB aufrufen Projektiert habe.

Es kann auch sein das ich noch irgend wo einen Haken vergessen habe.....
 
Das mit dem Wizard habe ich schon getan. Wenn eine Störung auftritt z.B. ausfall Station am PN bus wird diese nicht angezeicht, obwohl ich die CPU Meldungen in S7 mit OB aufrufen Projektiert habe.

Sowass ist ja auch keine SYSTEMMELDUNG!

Das geht nur zu Fuss, indem man im OB86 entspechend Bits aus dem
projektierten Störmeldebitbereich der SPS verwendet.
Alternativ gibt es dann noch die SIEMENS-Bausteine FC125/FB125.
Aber die Musterprojekte sind allesamt für die TPx77x-Panels gedacht.
Als Anleihe können sie aber herhalten.

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
ich kanns grad leider nicht ausprobieren aber wenn du nur Meldungen ohne programmieraufwand haben willst geht hoffentlich auch auf den Basic panels die Funktion "Systemfehler melden".
Hier der S Werbetext:

Systemfehler melden:
Die Funktion "Systemfehler melden" bietet eine komfortable
Möglichkeit, die von den Hardwarekomponenten der
Steuerung zur Verfügung gestellten Diagnoseinformationen
in Form von Meldungen anzuzeigen. Die hierfür notwendigen
Bausteine und Meldetexte werden von STEP 7
automatisch generiert. Sie brauchen nur in die CPU geladen
zu werden. Die Übertragung der Diagnose-Texte an angeschlossene
SIMATIC HMI-Geräte erfordert keinen Programmieraufwand.
Da STEP 7 und die SIMATIC HMISysteme
SIMATIC WinCC und WinCC flexible eine gemeinsame
Datenbasis nutzen, werden die gleichen Klartext-
Fehlermeldungen sowohl in STEP 7 als auch im HMI-Gerät
angezeigt.

Wenns das ist einfach mal im Flex und Step7 handbuch nach SFM suchen

daschris
 
Hi
ich kanns grad leider nicht ausprobieren aber wenn du nur Meldungen ohne programmieraufwand haben willst geht hoffentlich auch auf den Basic panels die Funktion "Systemfehler melden".

Ist der Ausfall eines Teilnehmers ein Systemfehler? :confused:
Ich kenne es nur so, dass in OB's entsprechende FB/FC aufgerufen werden und dann die Meldungen am Panel anzeigen werden.


bike
 
Ist der Ausfall eines Teilnehmers ein Systemfehler? :confused:
Ich kenne es nur so, dass in OB's entsprechende FB/FC aufgerufen werden und dann die Meldungen am Panel anzeigen werden.


bike

So jetzt hat ich mal zeit nachzusehen. Ja PN device kann auch über SFM diagnostiziert werden...siehe Anhang

d.h. du kriegst deine Meldung ohne was programmieren zu müssen

daschris
 

Anhänge

  • SFM.jpg
    SFM.jpg
    77,9 KB · Aufrufe: 29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Altes Thema - aber ich hatte bisher noch nie mit einem KTP (600) Basic Panel zu tun und die Frage geht in die selbe Richtung:

Kann es sein, dass SFM mit dem Basic-Panel nicht geht?
Im flexible ist die Option bei mir ausgegraut. OP und CPU sind miteinander verbunden, SFM-Bausteine via HW-Konfig generiert.
In der "Betriebsanleitung" für die KTP Basic Reihe fand ich dazu nichts.
Kann es sein, dass diese OPs das nicht unterstützen???
 