Alarm bei Überschreitung Analogwert im Wincc einrichten

klaerbaer2010

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss auf einer unserer Anlagen eine Meldung im Alarm System einrichten.

Es geht um folgendes:

Wenn der Durchfluss einer Messung über einen eingestellten Maximalwert steigt soll eine Meldung im AlarmLogging angezeigt werden. (Damit kann ich dann unser Störmeldesystem versorgen).

Eine Hysterese oder eine einstellbare Zeit wäre gut um ein ständiges kommen und gehen der Meldungen zu verhindern.

Die SPS ist eine S5 135U, diese bekommt die Daten über den AS511 ProgrammersPort.

Am liebsten wäre mir es wenn die Sache im Wincc möglich ist. evtl. über ein Script??

Ich hoffe auf eure Antworten.

mfg

Markus
 
Moin,
Du könntest die im Alarmlogging implementierte Grenzwertüberwachung nutzen:

WinCC Information System\Arbeiten mit WinCC\Aufbau eines Meldesystems\
Projektierung des Meldesystems\Arbeiten mit der Grenzwertüberwachung

Pylades
 