Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 36

Thema: WinCC flexible 2008 TP177B

  1. #21
    siqo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2011
    Beiträge
    79
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    habe bei DI16/DO16 doppelklick und dann mal screenshots gemacht...
    Habe jetzt erstmal nichts verstellt bevor ich was falsch mache...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  2. #22
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Ne, passt schon.

    Deine onboard E/A´s beginnen bei Systemvorgabe 124 (änderbar)

    Steckst du eine weitere Karte, z.B. 16E/A auf Steckplatz 4, dann bekommen die EW0/AW0

    Also anstatt =A0.0 schreibst einfach =A124.0 und E0.0 wäre dann E124.0 usw

  3. #23
    siqo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2011
    Beiträge
    79
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hmm ok aber ich könnte doch anstatt 124 auch 0 reinschreiben oder?

    warum funktionierte jetzt das nicht was ich vorhatte hatte jetzt auch statt A0.0
    A124.0 reingeschrieben gehabt
    Geändert von siqo (22.06.2011 um 12:34 Uhr)

  4. #24
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von siqo Beitrag anzeigen
    hmm ok aber ich könnte doch anstatt 124 auch 0 reinschreiben oder?
    Im Prinzip ja. (Das hat was mit der Steckplatz und Adressvergabe zu tun) muss dich hier jetzt nicht stören.

    Zitat Zitat von siqo Beitrag anzeigen
    warum funktionierte jetzt das nicht was ich vorhatte?
    Da du auf A0.0 schreibst und der nicht vorhanden ist

    PS: Hardware speichern - übersetzen -- in CPU übertragen nicht vergessen

  5. #25
    siqo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2011
    Beiträge
    79
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    habe wieder auf automatisch gemacht -> A124.0

    Habe mal ein Bild vom onlinemodus gemacht (also unter erreichbare teilnehmer dann den baustein fc1 geöffnet und dann ist das zu sehen)

    aber wie gesagt an der sps passiert leider nichts...
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #26
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Hi,

    Spannungsversorgung

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  7. #27
    siqo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2011
    Beiträge
    79
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    wir haben die sps in so eine art lernplatte eingebaut...
    da gehen die ein und ausgänge auf so steckerbuchsen dann müsste ich doch im grundegenommen mal ausgang gegen 0 V messen oder?

    Also in dem Fall von A124.5 gegen 0V

  8. #28
    Registriert seit
    19.06.2005
    Ort
    in Bayern ganz oben
    Beiträge
    1.360
    Danke
    188
    Erhielt 372 Danke für 290 Beiträge

    Standard

    Zeig mal ein Bild vom Anschluss.

    Gruss Daniel
    Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte...

    OSCAT.lib Step 7

    Open Source Community for Automation Technolgy

    SPS-Forum Chat (Mibbit) | SPS-Forum Chat (MIRC)

  9. #29
    siqo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.03.2011
    Beiträge
    79
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    also wie gesagt das ist so eine lernträgerplatte man sieht nich viel ...
    man kann mit einem kaltgerätstecker das ganze mit 230V versorgen die sps macht ja daraus 24V dafür haben wir buchsen und jeweils für die einzelnen Ein und Ausgänge

    Sag mir welchen Bereich du gerne dir näher betrachen möchtest ...
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  10. #30
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die gelbe und die rote Strippe sind für die 24Volt ?

    ist da was drauf?

    Die Spannungsversorgung der Ausgangskarte fehlt. Mach die Klappe auf-dort ist das anschlußbild der Klemmen (meine 1/11 +24V 10/20 0Volt)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.09.2011, 14:16
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 18:35
  3. Wincc 2008 flexible 2008 -> mp377
    Von Kanuni1972 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 18:53
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 11:51
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 14:22

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •