    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    Das bedeutet, dass ich dann keinen AI mehr habe, sondern dieser umgewandelt wurde?Und wie genai Kann ich den neigungssensor dann einstellen?

    .... das ist ja mein Problem.... ich bin Anfänger, und mein Vorgesetzter meint mit einem Grundkurs kann mann alles erschlagen.....Ahnungslos
    Gruß
    Grundkurs? Dann los

  2. #12
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Poste hier doch mal den Bestellcode des Sensor, damit wir wissen was du da hast.

    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  3. #13
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    d.h. dass ich diesen auf einen DI legen kann.
    und wie muss ich dann die veränderungen der werte im TP 177 behandeln?
    Gruß

  4. #14
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    d.h. dass ich diesen auf einen DI legen kann.
    und wie muss ich dann die veränderungen der werte im TP 177 behandeln?
    Gruß
    Ich glaub du bist auf dem Holzweg.

    Schreib uns mal genau, welche Variante dein Sensor ist (Bestellcode).
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  5. #15
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo Pfälzer
    in der Anlage die Beschreibung...
    LG dirk
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  6. #16
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Ja, die hab ich schon gelesen.

    Es geht darum, welche Variante du hast.
    Messbereich? Schnittstelle?

    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  7. #17
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Der Pfälzer Beitrag anzeigen
    Ja, die hab ich schon gelesen.

    Es geht darum, welche Variante du hast.
    Messbereich? Schnittstelle?

    Gruß Roland
    Messbereich 4.20mA
    Schnitstelle rs 232
    Gruß Dirk

  8. #18
    Registriert seit
    08.10.2009
    Ort
    Südpfalz
    Beiträge
    273
    Danke
    43
    Erhielt 54 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hallo Dirk,
    ich meine

    b Messbereich
    1 = ± 10°
    2 = ± 45°
    3 = ± 60°

    und

    c Schnittstelle
    1 = 4 ... 20 mA
    3 = 0,1 ...4,9 V DC
    4 = ratiometrisch 2% ... 98 % 1)

    Gruß Roland
    Nicht Mensch, nicht Tier: Programmierer halt ...

  9. #19
    Dirk.K ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.06.2011
    Beiträge
    45
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Roland
    Messbereich
    2 = ± 45°

    und

    c Schnittstelle
    1 = 4 ... 20 mA

    Mit der Schnittstelle bin ich mir nicht sicher

    Gruß
    Dirk

  10. #20
    Registriert seit
    23.04.2009
    Ort
    Allgäu
    Beiträge
    3.042
    Danke
    241
    Erhielt 863 Danke für 617 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Dirk.K Beitrag anzeigen
    wie muss ich das mit Normiern mit FC105/106 .(S7-Bib)
    programmieren?
    Der Sensor hat doch folgende Bereiche (wie die umgestellt werden ):
    +10°, +45°, +60°

    Also Aufruf FC105:
    IN: PEW256
    HI: 10.0
    LO: -10.0
    OUT: MW x

    MW x auf Panel

    PS: Nimm doch bitte eine kleinere Schriftart
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <

Ähnliche Themen

  1. BCD Anzeigen
    Von Andreas.W im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 31.07.2013, 22:42
  2. Fragen zu LCD-Anzeigen
    Von senmeis im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 11:55
  3. FC anzeigen
    Von The-Cook im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 14:52
  4. betriebszeit anzeigen
    Von Kralle im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 15:47
  5. Anzeigen von Störmeldungen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 15:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •