Hallo zusammen,

ich bin gerade dabei Störmeldungen zu bearbeiten. Dabei ist mir ein sehr merkwürdiges Verhalten meines WinCC flexible aufgefallen:

ich wollte für mehre Störmeldungen die Triggervariable ändern. Dazu habe ich alle Meldungen ausgewählt und wollte über das Eigenschaftsmenü die entsprechende Variable angeben. Jedoch wird mir die Variable nicht angezeigt.
Wenn ich eine einzelne Meldung auswähle, wird mir die Triggervariable im Eigenschaftsmenü ebenfalls nicht angezeigt.
Klicke ich jedoch direkt auf der Störmeldeanzeige (also im Projektierungsfenster) auf die Spalte Triggervariable, wird mir die Variable korrekt angezeigt.

Hat jemand von Euch dieses Phänomen schon einmal beobachtet?

Es wäre jetzt arg müsig über 500 Störmeldung einzeln anzupassen und danach vor allem noch das richtige Triggerbit einzutragen.

Danke schon einmal!
 
Wenn ich mich recht erinnere kannst du einmal die Triggervariable ändern, dann das Feld mit der Variable anklicken und wie bei Excel am Punkt über die 500 Meldungen ziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jup damit gehts schon mal. Aber ist ja trotzdem komisch das mir die Variable nicht immer korrekt angezeigt wird, oder?

Wer weiß was da wieder faul ist...
 
Wird die Variable im Eigenschaftsmenü bei Trigger einfach nicht angezeigt oder kannst du da auch keine auswählen ?

Wenn du mehrere markiert hast und es sind verschiedene Variablen hinterlegt kann das durchaus sein das nichts drinn steht.

Ich habs grade versucht bei den Bitmeldungen mehrere zu markieren, es steht im Eigenschaftsfenster drinnen und ich kann auch darüber eine zuordnen, egal ob dich die Meldezeile oder nur die Triggervariable markiert habe.
 
Es waren alles Störmeldungen, denen noch keine Variablen zugewiesen war. Demnach wurde auch im Eigenschaftsfeld nichts angezeigt. Soweit ok. Aber wenn man dann auf das Feld klickt, öffnet sich doch ein Fenster wo man entweder auf die bereits angelegten Variablen oder auf die aus den DBs zugreifen kann. Und da werden mögliche Variablen (Datentyp Word) nicht angezeigt. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob ich mehrere Meldungen ausgewählt habe oder nur eine.
Erst wenn ich in die Spalte "Triggervariable" (nicht unter "Eigenschaften" der Meldungen) klicke, öffnet sich wieder das Fenster und diesmal bekomme ich mögliche Variablen angezeigt.

Eigentlich sollte man die Triggervariable ja an jeder Stelle, an der man Zugriff auf diese hat, ändern können. Dies halt bei mir nicht der Fall.

Die Variablen habe ich jetzt soweit alle zugewiesen. Ist halt nur ein komisches Phänomen.
 