Hallo , stehe gerade auf dem Schlauch.

Habe ein OP77A , habe als Störmeldungswort MW100 genommen.

Wenn ich den M100.0 setze und mit der Taste ACK quittiere, ist alles in Ordnung.

Weise ich den M100.0 nur mit gleich zu, dann blinkt trotzdem weiter am OP das Warndreieck

Wie bekomme ich den wieder aus ?
Vielen Dank schon mal im voraus.
 
..habs gefunden..

man mußte noch "Quittiervariable schreiben" eine Variable anlegen..ist mir durch die Lappen gegangen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo , stehe gerade auf dem Schlauch.

Habe ein OP77A , habe als Störmeldungswort MW100 genommen.

Wenn ich den M100.0 setze und mit der Taste ACK quittiere, ist alles in Ordnung.

Weise ich den M100.0 nur mit gleich zu, dann blinkt trotzdem weiter am OP das Warndreieck

Wie bekomme ich den wieder aus ?
Vielen Dank schon mal im voraus.

Störung neu --> LED blinkt
Störung Quittiert, steht aber noch an --> Dauerlicht
Störung gegangen und quittiert --> LED aus


Du brauchst einen Bereichszeiger für die Quittierung der Störungen durch die SPS.
 