steinche
Level-2
- Beiträge
- 112
- Reaktionspunkte
- 2
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe SPS-Gemeinde,
ein TP177A eines Bekannten treibt mich bald in den Wahnsinn! Und es ist nicht einfach, mich so aus der Ruhe zu bringen
Folgender Konstellation:
S7 315-2DP mit Lean CP ist über MPI mit einem TP177A verbunden.
Projektiert wird mit STEP7 V5.5 und WinCCflec 2008SP2
Übertragung S7 Projekt zur SPS via Ethernet
Übertragung zum Panel via RS232/PPI Multimaster Kabel (DIP5 glaube ich, auf OFF)
Wenn die Daten in S7 und TP sind, verstehen sich die beiden wunderbar.
Zugriff auf die S7 funktioniert auch problemlos. Aber, es ist nicht möglich, in diesem Zustand ein Projekt in das TP ein zu spielen. Selbst wenn ich manuell in den Transfer Modus schalte, kommt die Fehlermeldung, dass ich die Verbindung, bzw. Kommunikationspararmeter prüfen soll. Wenn ich jedoch die MPI Verbindung zur S7 trenne, kann ich das Projekt übertragen.
Nach dem Übertragen und dem herstellen der MPI Kabelverbindung muss ich beim TP den Stecker ziehen, da es sich immer aufhängt.
Habe mittels ProSave nochmal die Version 1.6 auf das Panel gespielt, aber es hilft nichts.
Wie müssen die Kommunikationsparameter von WinCCflex und TP177A eingestellt werden, dass das Projekt einfacher übertragen werden kann. Habe schon viel zu dem Thema hier gelesen und bin heilfroh, dass ich normalerweise nur >=TP177B einsetze
Viele Grüße
Eric
ein TP177A eines Bekannten treibt mich bald in den Wahnsinn! Und es ist nicht einfach, mich so aus der Ruhe zu bringen
Folgender Konstellation:
S7 315-2DP mit Lean CP ist über MPI mit einem TP177A verbunden.
Projektiert wird mit STEP7 V5.5 und WinCCflec 2008SP2
Übertragung S7 Projekt zur SPS via Ethernet
Übertragung zum Panel via RS232/PPI Multimaster Kabel (DIP5 glaube ich, auf OFF)
Wenn die Daten in S7 und TP sind, verstehen sich die beiden wunderbar.
Zugriff auf die S7 funktioniert auch problemlos. Aber, es ist nicht möglich, in diesem Zustand ein Projekt in das TP ein zu spielen. Selbst wenn ich manuell in den Transfer Modus schalte, kommt die Fehlermeldung, dass ich die Verbindung, bzw. Kommunikationspararmeter prüfen soll. Wenn ich jedoch die MPI Verbindung zur S7 trenne, kann ich das Projekt übertragen.
Nach dem Übertragen und dem herstellen der MPI Kabelverbindung muss ich beim TP den Stecker ziehen, da es sich immer aufhängt.
Habe mittels ProSave nochmal die Version 1.6 auf das Panel gespielt, aber es hilft nichts.
Wie müssen die Kommunikationsparameter von WinCCflex und TP177A eingestellt werden, dass das Projekt einfacher übertragen werden kann. Habe schon viel zu dem Thema hier gelesen und bin heilfroh, dass ich normalerweise nur >=TP177B einsetze
Viele Grüße
Eric