WinCCFlexible Bildanwahl funktioniert nicht

hollyzwei

Level-1
Beiträge
47
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

hab bei meinem Flex-Projekt das Problem, dass ein Bild was ich neu dem Projekt hinzugefügt nach einiger Zeit nicht mehr öffnen kann.
Wenn ich Runtime starte kann ich es noch aufrufen, aber nach ein zwei Minuten kommt dann immer der Fehler "70016Anwahl mit Bild 11 nicht möglich".
Woran könnte es liegen?
 
:confused: hast du einfach mal die temporären Dateien gelöscht und das Projekt neu generiert und dann übertragen ?
 
Da wären dann mal ein paar mehr Info's fällig :
- welche Flex-Version ?
- welches Bediengerät ?
- was macht die Applikation sonst noch so - Scripte ?
 
Simatic WinCC fexible 2008 SP2.
Sie läuft auf eine PC Version des Bediengerätes 1.3.2.0.
Script sind nicht vorhanden.
3 Verbindungen sind konfiguriert.
 
Wie meinst du das über Taste Bildaufruf?
Mit einem Button und dann im Ereigniss aktiviereBild hab ich schon probiert, aber das gleiche Problem.
Mit Bereichszeiger weiß ich nicht was du meinst!
 
Wie meinst du das über Taste Bildaufruf?
Mit einem Button und dann im Ereigniss aktiviereBild hab ich schon probiert, aber das gleiche Problem.
Mit Bereichszeiger weiß ich nicht was du meinst!

Über Bereichszeiger kann man unter anderem Steuerungsaufträge von der SPS schreiben.

z.B: Bildanwahl mit Nummer


zu deinem Problem.

70016
Es wurde versucht, durch eine Systemfunktion oder einen Auftrag ein Bild anzuwählen. Dies ist nicht möglich, da die projektierte Bildnummer nicht existiert.
Oder: ein Bild konnte wegen unzureichendem Systemspeicher nicht aufgebaut werden.​
Oder: Das Bild ist gesperrt.​
Oder: Bildaufruf wird nicht korrekt ausgeführt.​
Vergleichen Sie die Bildnummer in der Systemfunktion oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern.
Weisen Sie gegebenenfalls die Nummer einem Bild zu.​
Kontrollieren Sie die Angaben zum Bildaufruf und ob das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist.​
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weiß eigentlich garnicht genau was du damit meinst >
"Vergleichen Sie die Bildnummer in der Systemfunktion oder im Auftrag mit den projektierten Bildnummern.
Weisen Sie gegebenenfalls die Nummer einem Bild zu.
Kontrollieren Sie die Angaben zum Bildaufruf und ob das Bild für bestimmte Benutzer gesperrt ist."
Könnte mir bitte jemand das o.a. genauer erklären.​


Habe alles so gemacht wie mit den anderen Bildern auch.​
 
Hallo,
den spekuliere ich mal, dass du in deinem Projekt die Funktion "AktiviereBildMitNummer" verwendest und dort eine Bildnummer als Ziel vergeben hast, die es als Bild nicht gibt.
Versuch es doch lieber mal mit der Funktion "AktiviereBild" und wähle dann den Namen des gewünschten Bildes aus.

Falls das alles nicht passt dann solltest du mal etwas mehr Info's liefern ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es ist schön, wie du dir Alles aus der Nase ziehen läßt ... :rolleyes:
Leider passen für mich deine unterschiedlichen Aussagen nicht zusammen - da ist es dann schwer zu helfen.
Aber ielleicht versuchst du es ja einfach noch einmal von vorn und diesmal mit etwas mehr Info's ...
 
Hab ein ähnliches Problem bei WinCC flexible Runtime auf ner PCU 50;

Nach dem Starten ist kein Benutzer angemeldet, Bildanwahl funktioniert überall.
Wenn ich Inbetriebnahmebenutzer anmelde geht auch alles noch.
Sobald ich IB-Nutzer abmelde geht Bildanwahl nicht mehr.

Fehler: Bildanwahl Bild: XX nicht möglich...

Hab auch schon temp. Dateien gelöscht und komplett neu generiert, auch Benutzerverwaltung neu übertragen, aber bringt alles nichts...
 
Bei mir sind alle Bildwechsel über Buttons projektiert. Und die Schaltflächen haben keine Berechtigung.

Und direkt nach dem Starten geht auch alles, unangemeldet. Erst wenn ich mit dem IB-Benutzer angemeldet war, geht nichts mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab nun alle Benutzer gelöscht und zwei neue angelegt.

Wenn ich HMI Starte funktioniert alles, sobald ich mich mit einem Benutzer anmelde kann ich kein Bild mehr anwählen, auch wenn ich mich wieder abmelde funktioniert es nicht mehr.

Woran könnte das liegen?
 
Ich hab jetzt das archivierte Projekt von ein paar Wochen getestet. Da funktionierte es noch.
Hab seit dem nur Kleinigkeiten geändert, an der Benutzerverwaltung gar nichts.


Jetzt muss ich hergehen, das aktuelle HMI Projekt mit dem alten Stand überschreiben und dann wieder alle Kleinigkeiten (die ich nicht mehr genau weis) nachprogrammieren.

Oder hat jemand ne andere Lösung?
 
Zurück
Oben