Hallo an alle Forum Nutzer,

ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie sich meine Anlage verhalten soll wenn mir meine WinCC flexible PC-Runtime im laufenden Betrieb ausfällt (PC Absturz etc.). Wollte mal fragen wie ihr das so händelt!?
Freischalten der Antriebe über NOTAUS (Hardwareverriegelung durch OP;) ) oder über den Bereichszeiger Koordinierung in WinCC flex? Oder gibt es vielleicht auch noch elegantere Lösungen?

Gruss der Fuss
 
Hallo an alle Forum Nutzer,

ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie sich meine Anlage verhalten soll wenn mir meine WinCC flexible PC-Runtime im laufenden Betrieb ausfällt (PC Absturz etc.). Wollte mal fragen wie ihr das so händelt!?
Freischalten der Antriebe über NOTAUS (Hardwareverriegelung durch OP;) ) oder über den Bereichszeiger Koordinierung in WinCC flex? Oder gibt es vielleicht auch noch elegantere Lösungen?

Gruss der Fuss

Kann ein gefährlicher Zustand eintreten, dadurch, das die Visualisierung nicht mehr vorhanden ist?
Wenn ja, dann Antriebe aus.

Eine Visualisierung sollte eigentlich als solche funktionieren und keine gefährlichen Zustände bei nichtvorhandensein hervorrufen! Ein Timeout oder Lebensfehler sollte aber generiert werden. Ob dieser zum Abschalten der Anlage führt hängt mit der Gefährdung zusammen.

Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Visualisierung sollte eigentlich als solche funktionieren und keine gefährlichen Zustände bei nichtvorhandensein hervorrufen! Ein Timeout oder Lebensfehler sollte aber generiert werden. Ob dieser zum Abschalten der Anlage führt hängt mit der Gefährdung zusammen.

Thomas[/QUOTE]

Da gebe ich dir vollkommen recht, die Verriegelungen und Sicherheitsabschaltungen sind natürlich alle auf der SPS-Seite oder elektrisch realisiert, aber irgendwie ist der OP ja völligst blind und weiß nicht mehr was in seiner Anlage passiert.
 
Da gebe ich dir vollkommen recht, die Verriegelungen und Sicherheitsabschaltungen sind natürlich alle auf der SPS-Seite oder elektrisch realisiert, aber irgendwie ist der OP ja völligst blind und weiß nicht mehr was in seiner Anlage passiert.

Der Bediener hat doch jederzeit die Möglichkeit über NOT-HALT zu stoppen. Wenn der Visu-Rechner während der Produktion wieder neu gestartet werden kann, warum dann dafür die Produktion anhalten.

So wird es bei uns gemacht. Wie es bei dir speziell aussieht, keine Ahnung.


Gruß
 
Da hast du recht Dotzi,
also doch die Hardwareverriegelung durch OP mit dem großen roten Knopf!!!
Danke für eure Antworten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich überwache das Lebensbit der Visu mittels TOF (S_AVERZ) auf High-Level
und TOF (S_AVERZ) auf LOW-Level. Beide Timerausgänge werden verundet,
sodass der Und-Ausgang immer 1 sein muß, wenn die VISU an ist.

Die TOF - Zeit sollte größer sein, als normalerweise das Herunterladen und
der Neutstart der VISU dauert. Sonst macht man sich bei der IB zur Katze.

Wird der UND-Ausgang NULL - Visu hängt - fährt ggf. die Automatik gesteuert nach unten,
also HALT-NACH-TAKTENDE - so in der Art.

Sowass mache ich aber nur, wenn ich an der Anlage ausschießlich über die VISU fahre
und gar keine Tasten habe.

Frank
 