OP277 Schrittkette einbinden

Ja!
1. Diagnoseanzeigen wie gewünscht projektieren
2. Den dazugehörigen Graph Instanz-DB damit verknüpfen.
3. Die benötigten Graph Instanzen im Projektbaum unter "Diagnose" anhaken.
4. Die benötigte Lizenz und das Projekt auf das Panel übertragen.
5. Fertig
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Astralavista
Diagnoseanzeigen wie gewünscht projektieren
Da liegt das Problem, ich weiss nicht wie ich Diagnoseanzeige projektiere,
unter -Diagnose -ProAgent ist einfach alles leer.
Auch einen Projektbaum kann ich nicht finden.
Einfache Bilder sowie der Aufruf der Standard-Schrittkettenbilder des Panels funktionieren.
(Das OP277 ist in S7 integriert, PDIAG-Bausteine sind vorhanden)
 
Zuletzt bearbeitet:
Soweit, so gut. Die Schrittkette tut.
Jetzt müssen noch die pdiag-Meldungen durchkommen.
Ich krieg einfach keine Meldung angezeigt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun ist wieder alles schlecht, die Meldungen waren da nachdem ich die Verbindung und netpro gerichtet habe.
Das OP277 in ein anderes Projekt kopiert und nun sind die Meldungen weg.
Unter -Verbindungen -Station wird nur das alte Projekt angezeigt.
Wie finde ich das neue Projekt unter Verbindungen?

Edit
Nicht Projekt kopieren, sondern extern abspeichern, dann von dort wieder integrieren, dann tut's.
 
Zuletzt bearbeitet: