    Hallo
    Weiss jemand wie ich mit ProAgent eine Schrittkette in OP277 integriere?
    (S7)
    Zitieren Zitieren OP277 Schrittkette einbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Ja!
    1. Diagnoseanzeigen wie gewünscht projektieren
    2. Den dazugehörigen Graph Instanz-DB damit verknüpfen.
    3. Die benötigten Graph Instanzen im Projektbaum unter "Diagnose" anhaken.
    4. Die benötigte Lizenz und das Projekt auf das Panel übertragen.
    5. Fertig

  3. #3
    wombel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Astralavista
    Diagnoseanzeigen wie gewünscht projektieren
    Da liegt das Problem, ich weiss nicht wie ich Diagnoseanzeige projektiere,
    unter -Diagnose -ProAgent ist einfach alles leer.
    Auch einen Projektbaum kann ich nicht finden.
    Einfache Bilder sowie der Aufruf der Standard-Schrittkettenbilder des Panels funktionieren.
    (Das OP277 ist in S7 integriert, PDIAG-Bausteine sind vorhanden)
    Geändert von wombel (06.09.2011 um 21:56 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard

    Die Anzeigen dafür findest du in der Werkzeugleiste unter "Erweiterte Objekte" und dann "Schrittanzeige"

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:

    wombel (07.09.2011)

  6. #5
    wombel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Soweit, so gut. Die Schrittkette tut.
    Jetzt müssen noch die pdiag-Meldungen durchkommen.
    Ich krieg einfach keine Meldung angezeigt.

  7. #6
    wombel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2010
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nun ist wieder alles schlecht, die Meldungen waren da nachdem ich die Verbindung und netpro gerichtet habe.
    Das OP277 in ein anderes Projekt kopiert und nun sind die Meldungen weg.
    Unter -Verbindungen -Station wird nur das alte Projekt angezeigt.
    Wie finde ich das neue Projekt unter Verbindungen?

    Edit
    Nicht Projekt kopieren, sondern extern abspeichern, dann von dort wieder integrieren, dann tut's.
    Geändert von wombel (20.09.2011 um 09:45 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. MPI-Transfer zum OP277
    Von Outrider im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.06.2013, 12:04
  2. VPN-Verbindung zum OP277
    Von Outrider im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 17:22
  3. OP277 noch mit protool??
    Von gustave im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2008, 09:14
  4. preis op277 6" ?
    Von volker im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.02.2008, 11:23
  5. USB Treiber für OP277
    Von Treser-Olt im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.05.2007, 14:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •