WinCC Flexible über Profibus an MPI 377 Verbindung gestört

emtewe

Level-1
Beiträge
106
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich arbeite an einem MPI 377 mit WinCC flexible 2008 SP2. Die Verbindung erfolgt über Profibus mit einem Siemens PC Adapter USB. Das MPI kommuniziert im Betrieb mit einer 314C-2 DP.

Bis gestern funktionierte alles noch problemlos, die Verbindung war eingerichtet, und Änderungen habe ich übertragen indem ich oben auf das Transfer Symbol geklickt habe. Dann habe ich gestern eine Kleinigkeit geändert, tatsächlich habe ich nur eine Grafik durch eine andere ersetzt, das hatte problemlos geklappt. Danach wurde von der neuen Grafik eine Schrift zum Teil verdeckt, daraufhin habe ich die Schrift gelöscht, wollte das Projekt wieder transferieren, aber nichts passiert.

Wenn ich unter WinCC flexible auf "Transfer" klicke geht das Fenster auf wo ich das Bediengerät wählen soll. Ich lasse alles unverändert, wie in den Wochen davor. Dann klicke ich auf Transfer, es erscheint die Meldung Status Transfer: "Projekt wird generiert"
Der Balken darüber bleibt jedoch am linken Rand, und dann bricht alles kommentarlos ab.
Ich habe an den Kommunikationseinstellungen nichts geändert, der Profibus läuft, das Panel erscheint auch unter "erreichbare Teilnehmer" alles sieht so aus wie es sollte. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Es scheint fast so, als gäbe es Probleme beim Generieren des Projektes, nur wird da keine Fehlermeldung angezeigt.

Gruß
emtewe
 
Hallo,
hast du schon mal die "temporären Dateien" in deinem Projekt gelöscht und dann das Generieren nochmals angestossen ?

Gruß
Larry
 
Ich meine dieses Fenster:

siem1l7sz.jpg


Das erscheint für ein paar Sekunden, bewegt sich nicht, und verschwindet wieder kommentarlos.
 
Ich kann gerade nicht mit einem Screenshot dienen - es gibt in Flex aber ein Ausgabefenster, wo die Einzelaktion z.B. beim Generieren aufgeführt werden. Das kann man m.E. über Ansicht ein- und ausblenden ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ausgabefenster war das Stichwort. Wie wäre es hiermit:
ausgabe57tm.jpg


....ich denke da habe ich das Problem.

Zu dem Problem beigetragen hat die Tatsache, dass ich das Notebook im Büro an einem größeren Monitor betreibe als im Labor. Da verschwinden manchmal ein paar Fenster in der Unsichtbarkeit.

Danke!!!
 
Wo wir gerade beim Ausgabefenster sind, kann ich das irgendwie drucken? Das wäre hilfreich da es da auch noch ein paar Warnungen gibt...
 
Ausdrucken davon war für mich noch nie ein Thema ... :rolleyes:
Ich habe mir die Dinge dann nacheinander vorgenommen - man kann das Fenster ja auch durchaus größer machen. Manchmal lösst ein Fehler, den man macht auch mehr als eine Meldung aus - von daher ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, ich habe hier 319 Warnungen über ungültige Symbolzuweisungen. Die Adressen der Variablen scheinen alle richtig zu sein, auch die Symbolbezeichnungen, trotzdem werden die alle als ungültig reklamiert. Wenn ich die Variablen öffne sind haufenweise orangerote Felder zu sehen...
 
... geht doch mal in den Variablen-Editor, markiere alle Variablen, drücke rechte Maustaste (ich meine es wäre die) und wähle die Funktion "neu verbinden".
 