Ich habe bei einem Kunden 3 Anlagen mit S7-300, die über MPI vernetzt sind.

2 der Anlagen haben ein KTP1000-Basic Panel, die 3. Anlage ist (noch) mit einem alten Lauer-Gerät ausgerüstet.

Software: WINCC flexible 2008 SP2 Upd12 Advanced

Das Lauer-Gerät wird durch ein MP277 ersetzt. Über die Ethernet-Schnittstelle dieses Geräts sollen die Fehler-Meldungen (.csv) auf einem Netzwerkrechner des Kunden archiviert werden.
Dazu habe ich mich bereits eingelesen und denke, dass ich das hinbekommen werde.

Weil über die beiden KTP nicht archiviert werden kann, möchte ich die dort angezeigten Bitmeldungen über das MP277 archivieren lassen.
Die Bitmeldungen der beiden anderen Anlagen werden jeweils von Bits aus Stör-DBs getriggert.

Dazu habe ich folgenden Plan:
1. Kopieren der Bitmeldungen aus den beiden KTP in das MP277.
2. Die Meldungen der jeweiligen Anlage werden einer eigenen Meldeklasse zugeweisen.
3. Bei den Meldearchiven lege ich 3 Umlaufarchive an, in den Meldeklassen weise ich dann das passende Archiv zu.

Zu 1.:
Die Nummern der Bitmeldungen sind schon gruppiert in Bereiche.
Beim Zusammenführen der Meldungen auf dem MP277 tauchen aber dann viele Nummern doppelt auf. Die doppelt vorhandenen Nummern werden zwar so verschoben, dass dafür die nächste freie Nummer vergeben wird, aber dadurch werden die Gruppen natürlich teilweise getrennt.

Kann ich die Nummern komfortabel umgruppieren, bzw. gibt es noch einen anderen Weg?

Zu 3.:
Wie kann ich die Archivierung triggern? Meinetwegen stündlich, oder wenn das Archiv voll ist. Muss ich dafür ein Skript anlegen?

Bin ich vielleicht komplett auf dem Holzweg und es geht ganz anders???

Danke für die Antworten.
 
Hi,

zu 1 mal der Vorschlag von einem Offset:
Meldungen MP277 0-9999
Meldungen KTP1 0-9999 + 10000 => 10000-19999
Meldungen KTP2 0-9999 + 20000 => 20000-29999

sollte eigentlich mit der Excel-Ähnlichen Ziehfunktion schnell gelingen.
Ansonsten liest sich dein Vorhaben ganz vernüftig.

zu 3 beim MP277 gibt es auch die Funktion KopiereArchiv, die man in einem Aufgabenplaner aufrufen könnte.
Hab aber selbst noch nicht damit gearbeitet.

Gruß MK
 