Visu aufruf Twincat

Maurice

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

Nochmals ich....:confused::confused::confused::confused::confused:

Ich möchte mit einer bat Datei mein HMI aufrufen. Ich arbeite mit TwinCat V2.11 IPC C6920-0010
Nun las ich in der Hilfefunktion von TwinCat, dass alle Leerzeichen mit Hochkommas ('') eingefass werden sollen. Nicht sehr hilfreich :)
Nun habe alle mir dänklichen Varianten ausprobiert und bin auf keine Lösung gekommen.

Follgendes ist mein Pfad:

C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\TwinCat_Projekt_SwissFEL-ID_MVI_ExVacum\Versionen Studenten\Ex-Vacum Magnetmessystem PLC-Prog V8.0.pro /visu

Hat jemand schon Erfahrungen damit und kann mir helfen?
 
C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\TwinCat_Projekt_SwissFEL-ID_MVI_ExVacum\Versionen Studenten\Ex-Vacum Magnetmessystem PLC-Prog V8.0.pro /visu <Mein_Visu_Baustein>

Wenn du kein Visu Baustein der TC_VISU heisst hast, muss beim Aufruf der Bausteinname im Batch Code aufgerufen werden.
Sonst vieleicht einfach den Haupt Visu Baustein TC_VISU nennen, dann kannst du halt das weg lassen:
Code:
/visu [COLOR=Black]<Mein_Visu_Baustein> [/COLOR]
Wenn möglich im Programmspeicherpfad ohne Punkt, Leerzeichen und Bindestrich arbeiten. PLC-Prog V8.0.pro
Eher so vieleicht: PLC_Prog_V8_0.pro

MFG Christoph
 