Hallo,

wir planen die Modernisierung von 2 Montageanlagen. Es sollen neue OP270 zu Einsatz kommen.
Hat jemand Erfahrung beim Umstieg:
1. S5-115U/CPU944 = Alt OP15C Anschluß an V.24/TTY
2. S5-115U/CPU944 = Alt OP25 Anschluß an Profibus

Nun meine Fragen:
1. Gibt es Probleme beim Konvertieren des OP25 - Projekt (Protool)?
2. Kann das OP270 an die vorhandenen Schnittstellen angeschlossen werden?
3. Muss im SPS - Programm etwas geändert weden (FB)?

Danke für Euere hilfe !! :oops:

Gruß INST
 
Hi,

Ich habe vor kurzem eine ählich Konstellation gehabt, musste auch ein OP25 auf OP270 umbeamen.

Probleme gab es diesbezüglich schon ein paar.
- Textfelder musst du anpassen
- Ein-/Ausgabefelder solltest du die Farben für die Ober-/Untergrenze kontrollieren (bei mir waren die beide auf Schwarz, bei Schwarzer Schrift sieht das richtig gut aus :lol: )
- Systembilder musst du die neue bauen
- Fallst du Rezepturen hast musst du auch die anpacken.

Willst du die alten CPU'S benutzen ?
Wenn ja brauchst du dafür andere Kabel.

Im SPS-Programm weiss ich nicht im Detail bescheid da ich nur die Visu machen musste.
Aber da kann ich dir sicher Infos zukommen lassen.

Also viel Glück
Gruß
Andy
 
Zurück
Oben