Hallo an alle,

ich habe hier ein kleines Problem. Ich musste ein defekten PC tauschen und habe dazu die Festplatte gespiegelt und in den neuen PC eingebaut.

Betriebssystem Windows Server 2000 mit WinCC V5.0 SP2.

Funktioniert soweit auch alles wunderbar, doch wenn ich jetzt aus dem WinCC Explorer das Projekt aktiviere wird es sofort wieder deaktiviert!!! Hat jemand einen Lösungsansatz?

Log-Datei:

255,28.10.2011,10:04:53:140,1007007,1,,PC-SERVER,SCRIPT,new Runtime-Project
255,28.10.2011,10:04:53:359,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project -- Text Library RunTime -- Status = START
255,28.10.2011,10:04:53:546,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project -- Text Library RunTime -- Status = SUCCESS
255,28.10.2011,10:04:53:546,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project -- Data Manager RunTime -- Status = START
255,28.10.2011,10:04:54:312,1000202,4,,PC-SERVER,DataManager Runtime,PC-SERVER Runtime activated on machine 'PC-SERVER'
255,28.10.2011,10:04:54:593,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project -- Data Manager RunTime -- Status = SUCCESS
255,28.10.2011,10:04:54:593,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project - gscrt.exe - Status = START
255,28.10.2011,10:04:54:640,1007007,1,,PC-SERVER,Global Script,Error at DMGetProjectDirectory :Unknown internal ERROR
255,28.10.2011,10:04:54:703,1234,4,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Activate Project - gscrt.exe - Status = Status = APPL --> START FAILED
255,28.10.2011,10:05:05:250,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project - gscrt.exe - Status = START
255,28.10.2011,10:05:05:390,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project - gscrt.exe - Status = SUCCESS
255,28.10.2011,10:05:05:390,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project -- Data Manager RunTime -- Status = START
255,28.10.2011,10:05:05:390,1000203,4,,PC-SERVER,DataManager Runtime,PC-SERVER Runtime deactivated on machine 'PC-SERVER'
255,28.10.2011,10:05:06:156,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project -- Data Manager RunTime -- Status = SUCCESS
255,28.10.2011,10:05:06:156,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project -- Text Library RunTime -- Status = START
255,28.10.2011,10:05:06:296,1234,1,1,PC-SERVER,CCActivateDeactivate,WinCC Project Manager : Deactivate Project -- Text Library RunTime -- Status = SUCCESS
255,28.10.2011,10:05:51:437,1007007,4,,PC-SERVER,SCRIPT,Deactivation : Function: "OnDeactivateExecute" was stopped by script
255,28.10.2011,10:05:51:437,1007001,4,,PC-SERVER,SCRIPT,UnLoadFctAll nCount 0
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo fuss,
ich denke da ist die Freigabe für Script.exe
SCRIPTFCT C:\Program Files\Siemens\WinCC\APLIB verloren gegangen.
Gruß
Helmbrot
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Helmbrot,

Danke erstmal für deine Antwort! Hab die Kiste jetzt schon halbwegs zum laufen bekommen, bin dabei aber auf eine Kuriosität gestoßen:
Wenn ich den Rechner starte wird die WinCC RT aktiviert und sofort wieder deaktiviert, wenn ich mich dann abmelde (kein Neustart oder Herunterfahren) und wieder anmelde startet die WinCC RT wie gewünscht.
Woran kann das liegen?
 
Hallo Fuss,
das liegt vermutlich daran, dass Autostart gestartet wird und Windows noch nicht ganz hochgelaufen ist. Das Problem kannst du mit eine Startverzögerung von Autostart umgehen.


Nach Hochlauf von Windows soll WinCC V5.0 Runtime nach einer Wartezeit gestartet werden.
1. Erzeugen Sie einen Batch file WinCC_Batch.bat mit

wait 10
C:\SIEMENS\WinCC\Bin\AutoStartRT.exe projektpfad\projekt.mcp /Activ:yes /LANG=DEU

2. Kopieren Sie die Datei „Wait.exe“ in das Verzeichnis c:\Winnt\system32
3. Kopieren Sie die Datei „WinCC_Batch.bat“ in das Verzeichnis "Winnt\ Profiles \ AllUsers \ Startmenü\Programme\Autostartt"

Mehr zu WinCC_Batch.bat gibt es im Siemens Customer Support unter:
FAQ: 19249315

Gruß
Helmbrot
 
Hab ich auch schon probiert hat leider nicht geholfen! Selbst wenn ich den Rechner neu starte (ohne WinCC im Autostart) und dann nach 20min versuche die WinCC RT aus dem WinCC Explorer zu starten, wird die RT aktiviert und gleich wieder deaktiviert! Abmelden dann wieder anmelden und dann funktioniert es. Ich muss dazu sagen, dass die RT zur Zeit nicht mit der projektierten Steuerung verbunden ist! Kann es sein das die WinCC RT immer deaktiviert wird wenn beim ersten Start des Rechners die SPS nicht vorhanden ist (ist sowas möglich/projektierbar)????

Ich muss dazu sagen, dass wie oben beschrieben, ich die Festplatte lediglich gespiegelt habe. Also muss es vorher ja auch funktioniert haben, denn am WinCC Projekt habe ich nichts geändert!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Fuss,
mit der SPS hat das nichts zu tun.
Mir ist das Problem schon mal begegnet, in diesem Fall konnte die Verbindung zur Sybase Datenbank nicht hergestellt werden. Probier mal das Projekt mit dem Tool WinCC Projekt Duplikator mit "Speichern unter" in ein anderes Verzeichnis zu kopieren.

Siehst du denn im im Explorer das Projekt und kannst du es bearbeiten?

Stimmen die ODBC DatenQuellen und die Pfade zum Projekt?

Gruß
Helmbrot
 
Hast Du den Rechnernamen (evtl unterschiedlich zum ehemaligen Rechnernamen) angepasst?

Approx
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

@Approx: Den Rechnernamen habe ich nicht verändert

@Helmbrot: Speichern unter habe ich ausprobiert, bekomme jetzt immer die Fehlermeldung "Fehler in der Projektstruktur (Datenpfad nicht gefunden)"
Das Projekt sehe ich und kann es auch bearbeiten!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe mal etwas beim "S" recherchiert. Leider nix Konkretes, aber so wie es aussieht hast Du ein Problem mit dem Projekt-Installationsverzeichnis. Überprüfe doch mal den Projektpfad, ob dort alles gleich geblieben ist.
Eine andere Sache ist mir beim Eintrag "gscrt.exe" aufgefallen. Hast Du im Projekt ein Bild, wo ein Diagnosefenster aufgerufen wird? Falls ja, dann lösch das Diagnosefenster doch mal aus der entsprechenden .pdl und versuche die Runtime zu starten.

Gruß Approx
 
im Projektpfad ist alles beim alten! Das Diagnosefenster habe ich gelöscht hat aber leider keine Abhilfe gebracht!
 
So habe mich heute mal dazu durchgerungen einen Supportrequest an BigS zu schreiben. Mal gucken was da bei rum kommt!?
 
Zurück