    Hallo zusammen,

    Ich habe WinCC Fleible 2008 SP2 und kann den runtimesimulator nicht starten.
    Unter WinCC kommt die Meldung: "Run Time System nicht installiert."
    Will ich in dem Run Time simulator selbst mit einer Runtime verbinden kommt die Meldung:
    "Automation Server (HmiRTm.exe) not registered."
    Ich habe auf meinem PC die WinCC Flexible Lizenz sowie die WinCC Flexible Runtime Lizenz.
    Bei nem Kollege läufts und ich hab da jetzt auch nichts gesehen was anders wäre,
    kennt jemand das Problem zufällig, oder kann mir sagen was ich falsch machen könnte?

    Danke schonmal...

    MfG,
    Marc
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...
    Zitieren Zitieren WinCC Flexible 08 - runtimesimulator startet nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    13.08.2011
    Beiträge
    341
    Danke
    21
    Erhielt 48 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Probiere mal folgendes:
    - PC neu starten
    - in der Taskleiste Rechtsklick auf das "Simatic WinCC flexible Start Center"
    - Simatic WinCC flexible zurücksetzen anklicken
    Gruss der Fuss!!!

    +|----,,----:
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    -|----''----:

  3. #3
    Registriert seit
    21.10.2009
    Ort
    BW
    Beiträge
    62
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke für den Tipp, aber hat leider nichts gebracht :/
    Noch andere Vorschläge?
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...

  4. #4
    Registriert seit
    13.08.2011
    Beiträge
    341
    Danke
    21
    Erhielt 48 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Hast du schon mal in den Automation License Manager geguckt ob da alles passt?
    Gruss der Fuss!!!

    +|----,,----:
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    -|----''----:

  5. #5
    Registriert seit
    21.10.2009
    Ort
    BW
    Beiträge
    62
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Wie sollte das denn aussehen, damit es passt?
    Also die Runtime lizenz ist auf jeden fall drin, was mich jedoch wundert ist der Status.
    Dort ist immer ein "-" egal was ich mache. Das müsste doch egtl. in einen grünen Pfeil wechseln, sobald die lizenz benötigt wird?
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...

  6. #6
    Registriert seit
    13.08.2011
    Beiträge
    341
    Danke
    21
    Erhielt 48 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Im License Mangager unter "installierte Software" ist die Runtime auch zu finden?
    Letzte Möglichkeit wäre sonst eine Neuinstallation von flex!
    Gruss der Fuss!!!

    +|----,,----:
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    -|----''----:

  7. #7
    Registriert seit
    21.10.2009
    Ort
    BW
    Beiträge
    62
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Nicht aufgelistet unter "installierte software" ... Super sache, da sucht man ewig nach nem Problem weil die Fehlermeldungen einem so toll weiterhelfen und am Ende läufts doch darauf hinaus das man das zeug neu installieren muss.
    Trotzdem danke für die schnelle hilfe
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...

  8. #8
    Registriert seit
    13.08.2011
    Beiträge
    341
    Danke
    21
    Erhielt 48 Danke für 43 Beiträge

    Standard

    Du musst ja nicht alles neu installieren. eigentlich sollte es reichen wenn du die fehlende Runtime nachinstallierst!
    Gruss der Fuss!!!

    +|----,,----:
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
    -|----''----:

  9. #9
    Registriert seit
    21.10.2009
    Ort
    BW
    Beiträge
    62
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Klar, danke nochmal --> funzt auch... trotzdem ärgerlich, weil deartige Probleme bei Siemens software öfters vorkommen :/
    Wer anderen eine Steuerung steuert,
    hat meisst ein Steuerungs-steuer-steuerer...

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2011, 10:54
  2. Mein Flexible startet nicht mehr
    Von WL7001 im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 20:21
  3. WinCC flexible 2007 startet nicht
    Von woseitsihr im Forum HMI
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 21.08.2009, 09:20
  4. WinCC flexible Web Server startet nicht
    Von franzlurch im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.02.2009, 10:59
  5. WinCC Flexible startet nicht mehr
    Von ExilBerliner im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •