[Siemens Mobile Panel] Konfigurieren

rostiger Nagel

Forums-Knochenbrecher
Teammitglied
Beiträge
16.458
Reaktionspunkte
6.064
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier ein Siemens Mobile Panel 177 mit mehreren Anschlußboxen,
wie füght man diese in der Hardwarekonfig ein.
  • Alle Boxen die gleiche Profibusadresse?
  • Welche Adresse bekommt das Panel?
  • Gibt es überhaubt Baugruppen in der Hardwarekonfig für die Anschlußbox
    oder wird einfach nur das Panel eingefüght?
Gruß RN
 
Mobile Panel

Hallo,

die Anschlussboxen haben gar keine Adresse weil der eigentliche Teilnehmer das Panel ist. Die einstellbare Adresse dort ist die Box-ID. In die Hardwareconfig muss ein Panel nur bei Verwendung der Direkttasten, ansonsten ist es nicht notwendig da ein Panel ein Master ist.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Box-ID kann du dazu verwenden, beim Anstecken gleich ins richtige Bild zu springen.
Sinnvollerweise über eine variable Weiter-Taste von einem Startbild aus.

Falls du einen Stützakkus mitbestellt hast, entfällt das lästige Booten nach dem anstecken.

In meinem Fall hatte ich 4 Maschinen mit je einer Box aber nur zwei Mobile Panels.
Da ich es so projektiert habe, dass es sich weder die Bilder noch die Störmeldungen
überlappen, konnte ich über 1 Einsprungbild und variablenabh. Weiter-Taste
die Panels wahllos untereinander austauschen.

ACHTUNG: Hot-Plug im Notauskreis geht aber nur bei den PLUS-Boxen.

Gruß

Frank
 
ACHTUNG: Hot-Plug im Notauskreis geht aber nur bei den PLUS-Boxen.

Dazu mal eine Frage:
Bei der nächsten Anlage will ich auch ein Mobile Panel mit der Plus-Anschlußbox einsetzen.
Über die steckbare Not-Aus-Funktion gab es aber eine Diskussion.
Wenn du das Panel aussteckst, dann hast du ja eigentlich einen nicht funktionierenden Not-Aus an der Anlage.
Es gab verschiedene Vorschläge vom einfachen Hinweis in der Bedienungsanleitung bis hin zur Überwachung mit optischer Anzeige ob das Panel ausgesteckt ist.

Wie handhabt ihr das?

Gruß
Dieter
 
Über die steckbare Not-Aus-Funktion gab es aber eine Diskussion.
Wenn du das Panel aussteckst, dann hast du ja eigentlich einen nicht funktionierenden Not-Aus an der Anlage.

@Dieter
Es ist m.E. im Prinzip ganz einfach:

1.
Der sogenannte NotAus ist NICHT Rot/Gelb sondern GRAU. Das wurde von Siemens zusammmen mit dem BG so festgelegt.
Dadurch entspricht der Push-Button - farblich gesehen - einen lokalen Hardware-Aus. Damit sollte auch "einfachen" Nutzern an der Anlage der Unterschied einleuchten.

2.
Die Kabellänge sollte maximal so lang sein, dass das angesteckte Teil nicht in einem anderen Anlagenteil zu liegen kommt.

3.
Abgesteckte MobilePanels sind in einem geschlossenen Schrank (kein Regal) zu deponieren - so sehe ich das.

Gruß

Frank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
1.
Der sogenannte NotAus ist NICHT Rot/Gelb sondern GRAU. Das wurde von Siemens zusammmen mit dem BG so festgelegt.
Dadurch entspricht der Push-Button - farblich gesehen - einen lokalen Hardware-Aus. Damit sollte auch "einfachen" Nutzern an der Anlage der Unterschied einleuchten.

2.
Die Kabellänge sollte maximal so lang sein, dass das angesteckte Teil nicht in einem anderen Anlagenteil zu liegen kommt.

3.
Abgesteckte MobilePanels sind in einem geschlossenen Schrank (kein Regal) zu deponieren - so sehe ich das.

Besten Dank für deine Erklärung.
Die Idee mit dem Schrank hatten wir auch und werden wir wohl auch so umsetzen.
Zumal wir das selbe Mobile-Panel an mehreren Anlagen einsetzen wollen (Smart Client).


Gruß
Dieter
 
Hey
kann ich das Mobile Panel 177DP auch ohne Anschlussbox (keine Vorhanden) anschließen bzw. nur Spannung anlegen ?
Habe es versucht aber das Gerät reagiert nicht

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir ist bisher kein Weg bekannt wie man die Spannung an das Panel bekommt ohne Anschlussbox.
In der Anschlussbox ist Elektronik verbaut. Es würde mich nicht wundern wenn das Panel, um anzugehen, mit der Anschlussbox Daten austauscht, bevor es startet und/oder dass eine Umwandlung der 24V in der Anschlussbox stattfindet die dem Panel noch eine 5V Ebene unterschiebt ohne die das Panel nicht starten kann.
 
Habe es versucht
hab 24V angelegt wie im Manual beschrieben aber wie gesagt leider ohne Erfolg.
Werde dann wohl ne Anschlussbox kaufen müssen :(

dumm nur das die so teuer ist ca. 300€
 