Email absenden mit MP377 über 2 IP Adressbereiche

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich möchte mit einem MP377 eine Email versenden. Wie das in einem Netzwerk mit einem IP Adressenbereich geht weiss ich. Ich habe das auch schon getestet. Nun habe ich aber ne Anlage mit zwei verschiedenen IP Adressbereichen. Wie kann ich das bewerkstelligen.

Auf dem PC Läuft Intouch 10.x

Anbei ein Bild der Konfiguration.

die grünen linien sind 192.168.25.xxx
-MP377,PC (1Netzwerkkarte),SPS

die mangenta linien sind 192.150.18.xxx
-PC (2 Netzwerkkarte),Server usw..

Hat da einer von euch ne Lösung

Email.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
In diesem Fall müsste ja der Intouch-Rechner die Email-Geschichte durchrouten. Sollte m.E. funzen, wenn du das Ding als Router konfiguierst und am MP377 als Gateway einträgst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, es sollte funktionieren, wenn man den Intouch-Rechner als Router konfiguriert. Dann ist aber die höchstwahrscheinlich absichtlich gewollte Trennung zwischen dem Büronetzwerk und dem PLC-Netzwerk hinfällig.
Könnte nicht besser das Intouch die Mails versenden?

Harald
 
Danke euch Zwei, ich habe zwischenzeitlich die "Mechanik" mit der Mail via Intouch gesucht und gefunden. Da gibt es eine *.dll die macht den Mailversand. Das ist dann direkt in Intouch eingebunden. Geht eigentlich sehr gut. Werd ich heute testen und dem Kunden aufladen. Wenn wer Interesse hat an den Daten, ich kann sie hochladen.

Grüsse Wälder
 
Zurück
Oben