Hallo zusammen,

ich hänge seit einigen Tagen an einer Lüftungssteuerung. Diese wird auf eine S7 (315-1AF03-0AB0) umgebaut. Um Fehlermeldungen ausgeben zu können wird ein OP 7-DP (6AV3 607-1JC20-0AX1) eingesetzt.
Die Ansteuerung des Panels soll über MPI erfolgen.

Ich versuche seit Tagen ein Projekt in das Panel zu schicken. Leider habe ich keinen Erfolg.
Ich bekomme ständig folgende Fehlermeldung:

"Ein Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen Sie ihre Einstellungen, Schnitstellen, Kabel, etc. !"

Ich programmiere das Panel mit WinCC flexible V2008 SP2.

In der Geräteeinstellung habe ich ein OP77B 7.2.3.0 eingestellt.

Kann mir jemand sagen, wie ich einen Zugriff auf das Panel bekomme?
Hab es schon
-seriell mit verschiedenen Kabeln
-über den MPI-Bus dirket vom PC auf das Panel (mit TS-Adapter I)
-über MPI über die Steuerung (ebenfalls mit dem TS-Adapter I)
versucht. Allerdings bekomme ich immer die gleich Fehlermeldung.

Für eure Hilfe schon im Vorraus besten Dank.

Gruß
Andi
 
Wenn du wirklich ein OP7 hast und kein OP77, dann kommst du da nur mit ProTool drauf, deswegen kannst du ja auch kein OP7 in WinCCFlex auswählen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kann doch bei WinCC flexible ProTool-Projekte einlesen und übersezten. Dies habe ich gemacht und dann hieß es auf einmal, OP77B und nicht mehr OP7.
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?

Gruß Andi
 
Ich kann doch bei WinCC flexible ProTool-Projekte einlesen und übersezten. Dies habe ich gemacht und dann hieß es auf einmal, OP77B und nicht mehr OP7.
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?

Gruß Andi

Du kannst ProTool-Projekte in WinCCFlex-Projekte übersetzen und dann auf Geräten einsetzen, die mit WinCCFlex arbeiten können, das OP7 gehört nicht dazu, du mußt es weiterhin mit ProTool programmieren oder du setzt ein OP77 ein. Wo ist das Problem, weiterhin mit ProTool zu arbeiten?
 
Dann ist es ganz einfach: Entweder passende Software kaufen (ProTool) oder passende Hardware kaufen (OP77).
Wenn von den alten OPs noch mehr im Einsatz sind, bietet sich eigentlich ersteres an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gibt es da wirklich keine Möglichkeit?

Die Möglichkeit, sowohl mit ProTool als auch mit Flex zu programmieren gibt es erst ab TP177xxx und höher.

Beim OP7 /OP17 etc. ist ein Profibus-Download ohnehin nicht möglich. Daher benötigte man immer dieses
tolle serielle Kabel mit einer SUB-D9 - FEMALE am Latop und eine SUB-D15 - polig - zweireihig - MALE am OP7.
Je nachdem wielviel Zeit zu in dein OP77 Projekt investiert hast bzw. ob du überhaupt ProTool Lite deine
Eigen nennst, mußt du jetzt entscheiden. Projektierung neu machen mit ProTool oder OP77B kaufen.

Frank


EDIT: Anworten haben sich überschnitten, daher OP77B kaufen! OP77A finde auch ich Käse!


.
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke für den Moment.
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ProTool zu kaufen und dann das ganze Projekt neu zu machen.

gruß und nochmals Danke
Andi
 
Danke für den Moment.
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als ProTool zu kaufen und dann das ganze Projekt neu zu machen.

Protool ist von SIEMENS schon seit gefühlten 10 Jahren abgekündigt und nur noch über die BUCHT meißt halblegal
zu beschaffen. Daher bitte - entsorge dein OP7 und kaufe ein OP77B. Denke bitte auch daran, wenn dein geliebtes
OP7 morgen tot ist. Ersatz wird schwierig.