MP270

kpeter

Level-1
Beiträge
693
Reaktionspunkte
26
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallöchen allerseits

mal eine dumme frage

wie sieht die kabelbelegung für das mp270 aus
und wie kann ich es auf grundeinstellung zurücksetzen und was sind dann für baudraten eingestellt

mit besten dank
 
Siemens machts möglich

Hi,
für die Kabelbelegung würd ich einfach mal auf die Siemens Support Seiten gehen da findest du alle Handbücher als kostenloser Dowload da sind die Kabelbelegungen eigentlich immer dabei!
Um ein Touchgerät zu löschen gibt es einen einfachen Trick.
wenn du im Loader bist drück einfach mal oben links unten links oben rechts unten rechts in die Ecken vom Loader dann fragt er dich ob du wirklich löschen willst ok und los gehts!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Belegung Schnittstellenkabel

Hallo kpeter !
Mit der Belegung kann ich Dir sofort helfen:
1-->1
2-->3
3-->2
4-->6
5-->5
6-->4
7-->8
8-->7
9 9
Beide Stecker sind Männchen.
Mit einer eingestellten Baudrate(PG) von 115000 MBaut solltest Du zurecht kommen.

M.f.G. BUR
 
Zurück
Oben