WinCC flex 5 Minuten Wartezeit

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wird ja immer besser........ Anhang anzeigen 15922

Wenn du gleichzeitg mit TAG-Update oder Generieraktionen im FLEX auch im STEP7 größere Datenschaufelaktionen anstößt,
ist das eine Schutzfunktionvon FLEX, damit sich STEP7 und FLEX nicht gegenseitig blockieren. Wenn nach den ersten 5
Minuten FLEX merkt, dass immer noch - oder schon wieder - STEP7 stark beschäftigt ist, dann eben nochmal das Ganze.

Tritt übrigens gerne auf, wenn weniger als 800 MB auf der Platte frei sind. Daher immer schön die Platte freihalten.

Frank
 
Zurück
Oben